Transformateur mono tri : ça existe?

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Invité

Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

Salut,
J'ai entendu parler d'un tansformateur mono tri.Il m'a fallu recherché partout ,dans ce forum et ailleurs ,mais j'en trouve pas encore l'information là dessus;ça me fait poser la question : Est ce qu'un transformateur mono tri existe vraiment ou pas? Le probléme c'est comment peut on avoir les trois phases au secondaire du transformateur, mais surtout comment est il possible d'avoir un déphasage de 120°entre les trois phases à la sortie du transformateur. Je trouve pas ça evident ! [thinking]
Quelqu'un peut m'aider? j'attends vos réponses.
Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Candela »

Bonjour,
On en a déjà parlé plusieurs fois, la réponse est NON. Parmi les solutions, valables pour de petites puissances (on peut discuter sur la valeur du terme "petit"; dans ce qui suit, je me base sur ce qui est réellement disponible sur le marché):
-onduleur mono-tri (<3 kVA, limite 5)
-variateur mono-tri(<2,2 kW) (pour UN moteur, sauf cas très particulier)
-moteur pilote voir ICI

cordialement
Invité

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

Salut,
Merci pour votre réponse. :-)
Pour un onduleur mono-tri ça coutera cher; pour un condensateur d’alimentation de la troisième phase je pense que ça marche que pour des 'petits' moteurs,comme vous l'avez dit,et puis il y aura une perte de puissance de l'ordre de 30%.
J'ai dans la tête une idée qui me semble un peu bizarre :roll: :
pour créer le déphasage au secondaire du transformateur,un temporisateur ferait-il l'affaire? (Par exemple pour une fréquence de 50 Hz, ça fait 20 ms) .Qu'en pensez vous?
Cordialement.
Modifié en dernier par meria le jeu. 9 févr. 2012 20:00, modifié 1 fois.
Invité

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

Salut,
C'est plutôt 20ms divisé par 3, désolé .
Vos réponses m'interraissent . J'ai besoin de l'aide.
Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudrait peut-être commencer par le début : que voulez-vous faire avec votre triphasé? Alimenter quels récepteurs? Quelle puissance au total?
Il y a quantité de schémas produisant du très mauvais triphasé, et donc réservés à de très petites puissances. Les seuls schémas viables pour des puissances dépassant 2 kw sont tous à base de convertisseurs tournants ou d'onduleurs, seuls capables de créer un vrai triphasé avec des phases à 120 °.
Un exemple classique est celui de la locomotive CC 14000 de la SNCF.
A noter que ce schéma réalise la conversion de phases et de fréquence (via les deux machine à courant continu), et que le convertisseur de phases est une machine synchrone.
Un TGV réalise la conversion statique mono-tri , avec 4400 kw par motrice.
Je prends ces exemples pour montrer que c'est possible avec des puissances très élevées; néanmoins, il n'y a pas de demande en dehors du ferroviaire du fait que le monophasé présente peu d'intérêt dès qu'on dépasse la dizaine de kVA.
Cordialement
Invité

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

Bonjour,
Désolé pour le retard;
Merci pour vos réponses;ça fait du grand plus pour moi.
En fait ; les puissances de mes moteurs ne dépassent pas le 1kW. Je ne dispose que d'une alimentation en monophasé et que des éléments de base (transformateur,aop,condensateurs...). Un variateur de fréquence ou un onduleur monophasé me coutera cher.Au début,j'ai pensé à un condensateur pour alimentation de la troisième phase, mais vu que cette solution a ses limites(perte de puissance), je cherche une autre solution.C'est pourquoi j'ai pensé à cette histoire de transformateur.
Amicalement.
Modifié en dernier par meria le jeu. 9 févr. 2012 19:59, modifié 1 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Candela »

Bonjour,
Avec ce système, vous vous rapprochez du principe de l'onduleur..
Si vous arrivez à trois sinusoïdes décalés de 120°, c'est gagné.
Un moteur tri fonctionnant "pas trop mal" en mono avec un simple condensateur qui déphase de 90°, tout système permettant de se rapprocher du système triphasé équilibré ne peut être que meilleur.
Cordialement
Invité

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

:()(
puis je vous aider au cas ou le sujet et encore d actualiter .donc oui sa existe j en ai deja vue et deja utiliser surtout pour alimenter des moteurs triphaser maintenant il i a diferent fournisseur je met un lien au hasard faudra faire des recherches sur le net ou aller chez des revendeurs specialiser en industrie bon c est pas donner mais sa fonctionne , n oublie pas de tenir compte de l amperage et de la puissance qu il vous faut !

je pense que l interet et d alimenter un moteur . un moteur en tri aura une force beaucoup plus grande a bas regime qu un moteur mono en 220 v ce qui peut etre utile pour deplacer des charges lourde a vitesse reduite et sans a coup ...etc apret c est une suite de calcul a faire en fonction du poids de la vitesse ..etc , il i a egualement l interet de pouvoir utiliser certaine machine industriel mais la faite attention a la puissance utiliser par le moteur de la machine .dans l exemple ci dessous nous somme a 25 A en 220 volt pour une sortie tri de 16 A et ceci pour l appareil le plus puissant .




http://www.technic-achat.com/generateur ... WERGEN.cfm
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Labobine »

Bonjour,
Il est inutile de soulever une question qui concerne plus du vocabulaire que d'une trouvaille car un transformateur mono/tri n'existe toujours pas, et un convertisseur n'est pas un transformateur et le convertisseur tout le monde connait. A l'origine du post AK90 parlait bien de "Transformateur" .
Ceci dit je vous conseille de relire la charte Volta car sur 26 messages que vous avez édité vous n'avez commencé que 3 messages commençant par une formule de politesse. On n'est pas ici dans un moulin je suppose.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Transformateur mono tri : ça existe?

Message par Invité »

Labobine a écrit :Bonjour,
Il est inutile de soulever une question qui concerne plus du vocabulaire que d'une trouvaille car un transformateur mono/tri n'existe toujours pas, et un convertisseur n'est pas un transformateur et le convertisseur tout le monde connait. A l'origine du post AK90 parlait bien de "Transformateur" .
Ceci dit je vous conseille de relire la charte Volta car sur 26 messages que vous avez édité vous n'avez commencé que 3 messages commençant par une formule de politesse. On n'est pas ici dans un moulin je suppose.
:-D si vous voulez parler de vocabulaire je vous rapelerai pourtant q un moulin peut aider a produire de l electricite . monsieur le grand savant dans le mot transformateur il i a transformation donc on transforme bien du courant d une tension a une autre et tout le monde ne peut pas connaitre les mots utiliser pour ceci je pense qu ak 90 cherchai un appareil pouvant transformer cette tension . maintenant la politesse commence par le respect de l autre je ne m attaque qu a des sujets pas a des personnes si vous ne me comprenez pas j en suis desoler ,mon savoir je peut le partager ou le guarder pour moi je pense que dans le futur je partagerai moins car vos propos n invite pas au partage . donc l inutile je pense que c est vous qui l avez soulever maintenant si l on veut retourner le couteau dans la plais je pourrai rajouter que vous vous ete concentrer plus a jouer au gendarme car repondre au sujet !! car dans l instalation que j ai donner pour exemple vous aprecevrez que l appareil contient un Autotransformateur triphasé+Neutre ( voir le shema ) .

http://document.technique-achat.com/TAC ... e3KwV5.pdf
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités