Mon groupe electrogene va-t-il suffire?? Puis-je en rajouter
Posté : sam. 4 févr. 2012 03:37
Salut a tous,
Voila je me lance bientot dans le commerce ambulant, dans la rotisserie plus exactement.
Je vais avoir mon Groupe electrognene d'ici peu, un honda EU30i (pas le eu30is)
Je vous decris les caracteristiques principales.
Type de groupe électrogène INVERTER
PUISSANCE MAXIMALE DE SORTIE CA 3000W
TENSION 230V
PUISSANCE CONTINUE MAX. CA 2600W
FRÉQUENCE 50 hertz
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION DE SÉRIE INVERTER
TENSION / INTENSITÉ CC (VOLTS/A) 12 / 8,3
MOTEUR GX160K1, 163 CM3
Ce groupe alimentera
-2 rotissoires 6 broches (0,44KW par rotissoire, besoin d'electricite uniquement pour les moteurs qui font tourner les broches, les bruleurs sont a gaz) les moteurs de broche sont actionnable individuellement.
-un monobloc refrigerant qui va de -10°C a +10° la chambre froide de moins de 2m3 (sachant que je compte l'utiliser entre 3et 4°C, par contre je ne connais pas la puissance en W. Je vous decris donc ce qui est mentionner sur la plaque du monobloc:
Marque: ECO refrigerazione
Model: EP100
Numero de serie:..........
PS (max. Allowable pressure): 28 BAR
Motor: numero 1
R.P.M: 1300
Motor feed V/ph/Hz: 230V/1/50-60 HZ
A MOT. TOT. : 0,35
FEED avec symbole en zig zag: rien d'ecrit, case vide
W TOT. Meme symbole zig zag: encore une case vide
Ca ressemble braucoup a ca http://www.groupeseda.com/p/laika-el-eco
Mes questions sont donc les suivantes.
Mon groupe electrogene suffira t il a faire fonctionner tout le materiel?? (sachant que je compte regler la chambre froide sur 3/4°C)
J'aurai aussi voulu savoir si je pouvais ajouter une vitrine chauffante bain marie (chauffante par des resistances plongee dans l'eau) Toutes celles que je vois affichent une puissance entre 1er 2KW et meme plus et ont souvent une temperature geglable de 30 a 100°C. Mais quand je vois 2kw, c'est a pleine puissance?? Puissance moyenne?? Demarrage??
Si je regle sur 60°C une vitrine affichant 2KW et reglable de 30° a 100°C, consommera-t-elle moins de 2KW?? Beaucoup moins??? Au demrrage aussi??
Voila mon soucis en gros...
Je remercie grandement ceux qui auront pris le temps de lire ce post et qui pourront peut etre m'apporter leur aide
Un grand merci a vous
Julien
Voila je me lance bientot dans le commerce ambulant, dans la rotisserie plus exactement.
Je vais avoir mon Groupe electrognene d'ici peu, un honda EU30i (pas le eu30is)
Je vous decris les caracteristiques principales.
Type de groupe électrogène INVERTER
PUISSANCE MAXIMALE DE SORTIE CA 3000W
TENSION 230V
PUISSANCE CONTINUE MAX. CA 2600W
FRÉQUENCE 50 hertz
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION DE SÉRIE INVERTER
TENSION / INTENSITÉ CC (VOLTS/A) 12 / 8,3
MOTEUR GX160K1, 163 CM3
Ce groupe alimentera
-2 rotissoires 6 broches (0,44KW par rotissoire, besoin d'electricite uniquement pour les moteurs qui font tourner les broches, les bruleurs sont a gaz) les moteurs de broche sont actionnable individuellement.
-un monobloc refrigerant qui va de -10°C a +10° la chambre froide de moins de 2m3 (sachant que je compte l'utiliser entre 3et 4°C, par contre je ne connais pas la puissance en W. Je vous decris donc ce qui est mentionner sur la plaque du monobloc:
Marque: ECO refrigerazione
Model: EP100
Numero de serie:..........
PS (max. Allowable pressure): 28 BAR
Motor: numero 1
R.P.M: 1300
Motor feed V/ph/Hz: 230V/1/50-60 HZ
A MOT. TOT. : 0,35
FEED avec symbole en zig zag: rien d'ecrit, case vide
W TOT. Meme symbole zig zag: encore une case vide
Ca ressemble braucoup a ca http://www.groupeseda.com/p/laika-el-eco
Mes questions sont donc les suivantes.
Mon groupe electrogene suffira t il a faire fonctionner tout le materiel?? (sachant que je compte regler la chambre froide sur 3/4°C)
J'aurai aussi voulu savoir si je pouvais ajouter une vitrine chauffante bain marie (chauffante par des resistances plongee dans l'eau) Toutes celles que je vois affichent une puissance entre 1er 2KW et meme plus et ont souvent une temperature geglable de 30 a 100°C. Mais quand je vois 2kw, c'est a pleine puissance?? Puissance moyenne?? Demarrage??
Si je regle sur 60°C une vitrine affichant 2KW et reglable de 30° a 100°C, consommera-t-elle moins de 2KW?? Beaucoup moins??? Au demrrage aussi??
Voila mon soucis en gros...
Je remercie grandement ceux qui auront pris le temps de lire ce post et qui pourront peut etre m'apporter leur aide
Un grand merci a vous
Julien