Différentiel 300mA ou 30mA

Posté : dim. 8 janv. 2012 22:29
par christobal
bonjour,

je dois rajouter une prise p17 16A 3P+N+T en saillie dans une réserve. c'est pour charger un chariot elevateur
Au niveau du tableau, il n'y a pas trop de place, je comptait donc en greffer un autre à coté et mettre un disjoncteur 20A 4P avec un bloc différentiel mais 30mA, c'est bien ça?
merci de me confirmer ou non

Re: différentiel 300mA ou 30mA

Posté : dim. 8 janv. 2012 23:37
par pericles
bonsoir,
oui, il faut une protection différentielle 30mA pour les prises de courant ≤ 32A
pour informations voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=120108104200447551.pdf

cordialement