Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : ven. 23 déc. 2011 20:16
par Invité
Bonjour, je veux rajouter un bp sur mon télérupteur, qui en compte déjà trois. En fait, les 3 sont au Rdc, et j'en rajoute un à l'étage pour profiter de l'éclairage en montant mon escalier. J'ai bien passé 1 fil rouge et 1 fil orange, mais je raccorde comment avec les autres BP dans mon tableau ?
Merci d'avance. Problème urgent !!!

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : ven. 23 déc. 2011 23:18
par Invité
Bonsoir

Il faut le raccorder en // avec les poussoirs déja existants.
A+

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : sam. 24 déc. 2011 13:22
par Invité
C'est-à-dire ? J'ai raccordé à la sortie phase de mon disjoncteur, et mis le retour avec le retour des autres bp, et cela ne fonctionne pas.

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : sam. 24 déc. 2011 14:27
par Carminas
Bonjour

Il faut savoir si vous avez un montages 4 fils avec phase au poussoir ou un montage 3 fils avec neutre au poussoir

Image

@+

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : sam. 24 déc. 2011 14:44
par pericles
Bonjour à tous ,

Comme l’indique le schéma de Carminas , raccorder entre la borne A2 du télérupteur et pour le retour soit le neutre (montage 3 fils) ou la phase (montage 4 fils)

Pour information un mémo araignée de câblage télérupteur
http://www.casimages.com/f.php?f=111224014313456466.pdf

cordialement

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : sam. 24 déc. 2011 17:00
par Invité
Ce qui me soucie, c'est qu'il n'y a aucun neutre au télérupteur ! (sur mon tableau), et qu'il y a en un sur le schéma :(

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : sam. 24 déc. 2011 17:33
par Carminas
Dans le montage 3 fils il n'y a pas de neutre au niveau du télérupteur (si ce n'est indirectement via le poussoir)

Cela confirmerait que vous êtes bien dans ce cas et que donc votre poussoir doit être relié au neutre

@+

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Posté : lun. 26 déc. 2011 18:59
par Invité
Merci beaucoup pour les réponses. La solution adéquate est la dernière, avec le neutre. Encore merci
A +