3G6 pour du 2.5 voir 1.5
Posté : lun. 19 déc. 2011 19:40
Bonsoir à toute l'équipe de Volta,
Je vous soumets les questions d'un ami.
Dans l'angle de sa cuisine il y a une ligne dédié en 3G6 qui alimentait une plaque induction protéger par un DJ 32A sur ID Type A 40A 30mA. Mon ami veut remettre une plaque gaz à la place. Jusque là tout va bien!
Les questions sont:
1- Peut-il brancher l'allumage électronique Piezo de la plaque de gaz prévu en 2.5 (je pense) sur la sortie de câble en 6 ?
2- Dans l'affirmative, comment procéder pour la protection ? Laisser le 32A ou y mettre un 20A à la place ?
3- Doit-il tirer une ligne, ce qui sera très difficile, pour ça ?
4- Cette nouvelle ligne doit-elle être dédié ?
Merci de votre aide.
Cordialement
JF-62
Je vous soumets les questions d'un ami.
Dans l'angle de sa cuisine il y a une ligne dédié en 3G6 qui alimentait une plaque induction protéger par un DJ 32A sur ID Type A 40A 30mA. Mon ami veut remettre une plaque gaz à la place. Jusque là tout va bien!
Les questions sont:
1- Peut-il brancher l'allumage électronique Piezo de la plaque de gaz prévu en 2.5 (je pense) sur la sortie de câble en 6 ?
2- Dans l'affirmative, comment procéder pour la protection ? Laisser le 32A ou y mettre un 20A à la place ?
3- Doit-il tirer une ligne, ce qui sera très difficile, pour ça ?
4- Cette nouvelle ligne doit-elle être dédié ?
Merci de votre aide.
Cordialement
JF-62