Page 1 sur 1
Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : ven. 16 déc. 2011 16:10
par Misterman
Bonjour,
quelqu'un pourrait 'il me dire quelle est le pourcentage de chute tension doit ' on prendre en considération pour un groupe électrogène de 175 kVA?
Est ce 3% ou 5% pour l'éclairage,et 6% ou 8% pour les circuits divers?
Merci
Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : ven. 16 déc. 2011 18:07
par Candela
Bonjour
Un groupe de cette puissance est à ranger dans le type B (6 et 8%).
En effet, ce type tient compte de tolérances plus faibles que le type A en ce qui concerne la source (5% au lieu de 10).
En plus, un groupe, grâce à sa régulation, n'a pas de chute de tension à ses bornes.
En théorie, on devrait donc pouvoir admettre des valeurs plus élevées pour un même résultat en bout de ligne lorsqu'on utilise un groupe; mais la norme ne prévoit pas ce cas de figure comme vous l'avez remarqué.
Attention, en régime de court-circuit, la chute de tension est plus élevée avec un groupe.
Cordialement
Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : ven. 16 déc. 2011 18:53
par Misterman
Merci candela pour votre réponse.
Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : mar. 3 janv. 2012 08:09
par Tipler
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce type de classification (type A, type B,...), par contre il en est fait aucune mention dans les normes 8528, du moins celle que je peux consulter.
Auriez vous un document répertoriant cette classification?
Très sincèrement, Tipler.
Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : mar. 3 janv. 2012 10:03
par Candela
Bonjour,
Tipler a écrit :
Auriez vous un document répertoriant cette classification?
Il s'agit des types d'installations en rapport avec les chutes de tension, définis dans le tableau 52W (§ 525) de la NF C15-100. Il n'y a donc pas de rapport avec l'ISO 8528.
Le type A correspond aux installations alimentées par le réseau public BT, les tolérances sot plus sévères car il y a déjà des chutes de tension en amont . Le type B correspond aux installations alimentées par un transfo HT/BT (incluant les installations alimentées par le réseau public dont le point de livraison se trouve dans le poste-il n'y a donc pas d' "amont"-).
Peut-être pensiez-vous aux anciens "services" A à D définis il y a fort longtemps par le Groupement (Français) des Constructeurs de Groupes Electrogènes et tombés en désuétude avec la mondialisation?
A = service continu à 100% Pn, pas de surcharge (groupe de production)
B= service continu à charge variable, 10% de surcharge unihoraire, 24h/24 mais 4000h/an
C= service intermittent à charge variable, 10% de surcharge unihoraire, maxi 12h/24 et 2000h/an
D= service secours à charge variable, pas de surcharge, 500 h/an
Cela dit, on retrouve des principes du même genre dans les normes ISO
Dans la pratique, les groupes "catalogue" étaient en B ou D.
Il y a aussi le normes DIN 6270A (service continu, test 24h) et B (service intermittent, test 1h).
Cordialement
Re: Chute de tension d'ungroupe électrogène de 175 kVA
Posté : mer. 4 janv. 2012 08:22
par Tipler
Bonjour,
merci Candela, oui c'est bien aux anciennes classes auxquelles je faisait allusion...