disjoncteur différentiel
Posté : ven. 9 déc. 2011 10:56
Bonjour,
Alors voila mon soucis, j'ai actuellement sur mon installation (industrie) un disjoncteur magnéto thermique différentiel Vigi NS630 MB 300 mA, avec un retard intentionnel à 0 ms. Quand celui ci déclenche il arrête toute ma machine. J'aimerais donc rajoutez un interrupteur différentiel en aval pour quand il y a un défaut d'isolement, la machine ne saute pas entièrement.
on peut voir les caractéristiques du disjoncteur du tête ici (dernier tableau) :
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
Mon dispositif différentiel est :
http://radiospares-fr.rs-online.com/...tiels/7349359/
et pour ceux qui n'arriveraient pas à ouvrir le lien :
# Code RS 734-9359
# Fabricant Schneider Electric
# Référence fabricant A9R11440
# Etat RoHS
sensibilité 30 mA.
En laissant le retard intentionnel du disjoncteur différentiel de tête à 0 ms, peut on être sur que la sélectivité se fera "naturellement" et donc que mon interrupteur différentiel déclenchera avant le disjoncteur principal?
Je vous propose un lien vers un pdf ou il y a un tableau sur le temps de déclenchement des disjoncteurs en fonction de leur IdeltaN et du courant de défaut.
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
Merci
Alors voila mon soucis, j'ai actuellement sur mon installation (industrie) un disjoncteur magnéto thermique différentiel Vigi NS630 MB 300 mA, avec un retard intentionnel à 0 ms. Quand celui ci déclenche il arrête toute ma machine. J'aimerais donc rajoutez un interrupteur différentiel en aval pour quand il y a un défaut d'isolement, la machine ne saute pas entièrement.
on peut voir les caractéristiques du disjoncteur du tête ici (dernier tableau) :
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
Mon dispositif différentiel est :
http://radiospares-fr.rs-online.com/...tiels/7349359/
et pour ceux qui n'arriveraient pas à ouvrir le lien :
# Code RS 734-9359
# Fabricant Schneider Electric
# Référence fabricant A9R11440
# Etat RoHS
sensibilité 30 mA.
En laissant le retard intentionnel du disjoncteur différentiel de tête à 0 ms, peut on être sur que la sélectivité se fera "naturellement" et donc que mon interrupteur différentiel déclenchera avant le disjoncteur principal?
Je vous propose un lien vers un pdf ou il y a un tableau sur le temps de déclenchement des disjoncteurs en fonction de leur IdeltaN et du courant de défaut.
http://www.global-download.schneider-el ... web%29.pdf
Merci