Choix disjoncteurs pour courants d'appel importants
Posté : mer. 23 nov. 2011 16:13
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet qui consiste à installer une armoire onduleur à rack pouvant aller jusqu’à 200kVA de type on-line, marque S2S.
La distribution se fait en aval, à partir d’une armoire électrique équipée de disjoncteurs C60L 16A 4Pcourbe C.
En aval de ces départs C60L 16A courbe C, il sera mis en place dans des armoires de niveau inférieur, des disjoncteurs DT40N 2A-C, DT40N 3A-C et DT40N 6A-C (Mono ou Tri) qui alimenteront des équipements tels que des alimentations stabilisées 230VAC/24VDC ; 400VAC/24VDC et des transformateurs 230VAC/24VAC ; 400VAC/24VAC.
je me pose des questions en ce qui concerne le dimensionnement de chaque disjoncteur de tête d’installation.
Vous trouverez comme exemple le calcul pour un départ C60L 16A 4Pcourbe C.
Courant de démarrage au niveau d’une des armoire de niveau inférieur
Phase 1 : 128,5A
Phase 2 : 120,5A
Phase 3 : 58A
Etant donné que le disjoncteur de tête est de calibre 16A courbe C alors cela veut dire entre 5 à 10In.
Courbe à chaud : 16 x 5 = 80A
Courbe à froid : 16 x 10 = 160A
Pour la courbe à froid, il n’y a pas de problème, le courant de démarrage des équipements est supporté par le disjoncteur (160A > à la phase la plus chargé 128,5A).
Par contre pour la courbe à chaud le seuil de 80A est très inférieur à 128,5A.
En cas de micro coupure c’est la courbe à chaud qui compte, ma crainte est que ce disjoncteur C60L 16A 4Pcourbe C coupe les circuits avals DT40N 2A-C, DT40N 3A-C…
Bien sûr, je suis conscient que ces valeurs de courant de défaut sont maximales et qu’en réalité tous les circuits ne fonctionnent pas tous en même temps et pas non plus à pleine puissance.
J’AI JOINT UN SCHEMA SUCCIN DE L’ARCHITECTURE DE L’INSTALLATION, VOIR LIEN CI-DESSOUS :
http://www.imagup.com/data/1136722837.html
Merci pour vos réponses !
Cordialement,
Lassana
Je travaille actuellement sur un projet qui consiste à installer une armoire onduleur à rack pouvant aller jusqu’à 200kVA de type on-line, marque S2S.
La distribution se fait en aval, à partir d’une armoire électrique équipée de disjoncteurs C60L 16A 4Pcourbe C.
En aval de ces départs C60L 16A courbe C, il sera mis en place dans des armoires de niveau inférieur, des disjoncteurs DT40N 2A-C, DT40N 3A-C et DT40N 6A-C (Mono ou Tri) qui alimenteront des équipements tels que des alimentations stabilisées 230VAC/24VDC ; 400VAC/24VDC et des transformateurs 230VAC/24VAC ; 400VAC/24VAC.
je me pose des questions en ce qui concerne le dimensionnement de chaque disjoncteur de tête d’installation.
Vous trouverez comme exemple le calcul pour un départ C60L 16A 4Pcourbe C.
Courant de démarrage au niveau d’une des armoire de niveau inférieur
Phase 1 : 128,5A
Phase 2 : 120,5A
Phase 3 : 58A
Etant donné que le disjoncteur de tête est de calibre 16A courbe C alors cela veut dire entre 5 à 10In.
Courbe à chaud : 16 x 5 = 80A
Courbe à froid : 16 x 10 = 160A
Pour la courbe à froid, il n’y a pas de problème, le courant de démarrage des équipements est supporté par le disjoncteur (160A > à la phase la plus chargé 128,5A).
Par contre pour la courbe à chaud le seuil de 80A est très inférieur à 128,5A.
En cas de micro coupure c’est la courbe à chaud qui compte, ma crainte est que ce disjoncteur C60L 16A 4Pcourbe C coupe les circuits avals DT40N 2A-C, DT40N 3A-C…
Bien sûr, je suis conscient que ces valeurs de courant de défaut sont maximales et qu’en réalité tous les circuits ne fonctionnent pas tous en même temps et pas non plus à pleine puissance.
J’AI JOINT UN SCHEMA SUCCIN DE L’ARCHITECTURE DE L’INSTALLATION, VOIR LIEN CI-DESSOUS :
http://www.imagup.com/data/1136722837.html
Merci pour vos réponses !
Cordialement,
Lassana