Nombre de prise 16 ou 20A

Posté : ven. 18 nov. 2011 17:10
par Invité
Bonjour

d'apres une norme:
S'il y 5 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 16 A au minimum ( fusible interdit)

S'il y 8 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 20 A au minimum ou un fusible 16A.

si j'ai plus de 5 prises sur le même circuit, je dois mettre du 2.5mm2 et disj 20A

mais si seulement 5 prises, je peux mettre du 1.5mm2 et disj 16A

juste ?? surtout au niveau section des fils

merci

Re: Nombre de prise 16 ou 20A

Posté : ven. 18 nov. 2011 23:48
par Carminas
Bonsoir

Ce n'est pas exactement cela.
Ce n'est pas le nombre de prises qui indique le calibre de la protection mais la section.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


Donc pour répondre à votre question, si vous prévoyez 5 prises, vous pouvez avoir :
- 1,5² disj 16A
- 2,5² disj 16A
- 2,5² disj 20A

Le 1,5² est peu fréquent pour les prises, mais peut convenir dans les chambres où le séjour.
A déconseiller pour la cuisine où beaucoup de petits appareils électroménagers ont des puissances conséquentes.

@+

Re: Nombre de prise 16 ou 20A

Posté : mer. 23 nov. 2011 09:40
par Invité
:()(
Ce que vous avez dis est juste.
Je vous conseil tous simplement d' aller acheter vôtre matériel chez un grossiste spécialisé qui lui sera à même de vous renseigner pour toutes vos installations ou de télécharger la norme NFC 15-100 (ex: site Schneider).

max.