raccordement moteur de 380 volts en 220 volts

Posté : dim. 13 nov. 2011 13:48
par Invité
bonjour,
j'ai récupéré une scie circulaire de table pour débiter mon petit bois de chauffage. le moteur était câblé en 380 volts.
sur le moteur il y est inscrit qu'il peut fonctionner en 380 et 220 volts en branchant le bornier soit en étoile soit en triangle.
les caractéristiques du moteur sont : 5.5 ch ; 4kW ; 50 Hz ; 4000 tr\mn,.
est il possible de faire fonctionner ce moteur sur du 220 volts monophasé en y ajoutant un condensateur de 300 uF (50 x 5.5 ch) ?
comment repéré la phase du neutre ?
merci

Re: raccordement moteur de 380 volts en 220 volts

Posté : dim. 13 nov. 2011 14:48
par Labobine
Bonjour,
Si vous n'avez pas des condensateurs de récupération pour faire l'essai vous risquez de vous ruiner en condensateur pour rien car à cette puissance il n'y a pratiquement aucune chance pour que vous arriviez à faire démarrer votre moteur et encore faudrait-il que vous ayiez 60Amp au compteur.
Le mieux est de revendre votre scie pour en acheter une tout équipée avec un moteur monophasé.

Re: raccordement moteur de 380 volts en 220 volts

Posté : lun. 14 nov. 2011 11:20
par Candela
Bonjour,
Attention, avec un tarif bleu mono, vous risquez en effet des problèmes de courant de démarrage:
-la C15-100 vous impose de prévenir Erdf si vous dépassez 45 A ou 1,4 kW(risque de perturber les voisins)
-un moteur mono 4kw 230V 3000 tr (et non pas 4000!) absorbe environ 22A à puissance maxi, et pas loin de 100-110 au démarrage. Les DB mono ont des magnétiques réglés entre 3 et 5 In et un déclenchement thermique n'est pas inenvisageable.

Et les systèmes de démarrage électroniques ne donnent pas des résultats fiables avec des moteurs monophasés : réduire la tension , c'est annuler l'effet du condensateur. Ca marche ou pas, il vaut mieux pouvoir faire un essai avant d'acheter.

Avec un moteur tri, vous êtes pile à la limite de 60A, malgré un Id/In de 7,8.
Cordialement