Posté : mer. 9 nov. 2011 17:53
par Invité
bonjours a tous le monde d'abord veux dire que je suis nouveau ici et je suis très heureux par ce que et 1 grand honneur d'être avec les plus grands spécialistes dans ce domaine .
bah mon problème Je veux prendre d'électricité à partir de disjoncteur ( 220 v ) Pour tableau de commende de las maison avec 1 câble ( 2*2.5 ) ( La maison se compose d'un salon et chambre à coucher et la cuisine ) et tous que je veut savoure ::
Pouvez le cable supporter la puissance électrique ????? merci

Re: cable 2*2.5

Posté : mer. 9 nov. 2011 18:15
par GAS
Bonsoir,
Un câble en 2 x 2,5mm2 est généralement donné pour 20A maximum soit environ 4500W.
Pour l'utiliser dans des conditions acceptables de sécurité votre disjoncteur doit être calibré à 20A maximum sinon il faudra en ajouter un second en aval (20A maxi)section.
Reste à connaître vos besoins électriques dans cette maison pour apprécier au mieux la section de ce câble.

Re: cable 2*2.5

Posté : mer. 9 nov. 2011 18:19
par Invité
sa veut dire je dois Utilisez plus puissants, comme 1 cable 2 * 2.6

Re: cable 2*2.5

Posté : mer. 9 nov. 2011 18:23
par GAS
Re,
Commencez par estimer vos besoins (puissance) dans cette maison pour choisir la section du câble à utiliser.

Re: cable 2*2.5

Posté : mer. 9 nov. 2011 18:48
par Invité
dans cette maison il ya ( 14 prises ) 1e pour le climatiseur et 7 Eclairage lampe 220 v

Re: cable 2*2.5

Posté : jeu. 10 nov. 2011 11:10
par GAS
Bonjour,
Il est important de connaître la puissances totale des appareils que vous allez utiliser sur cette installation pour pouvoir dire si votre câble est suffisamment dimensionné.