chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 09:23
par degégé
Bonjour,
Il me faut installer 4 aérothermes de 4.5KW quel doit être la section des alimentations et du calibrage des disjoncteurs?
merci pour voitre aide bien cordialement.

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 12:49
par RFco
bonjour

Il manque au moins un élément


alimentation mono ou tri???


@+

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 15:24
par degégé
bonjour et merci
230 volts monophasé
Cordialement

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 18:11
par RFco
protection 20A, filerie 2,5mm² minimum

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 20:29
par degégé
Est-ce que je peux en alimenter 2 d'un côté et 2 de l'autre? si oui comment les cabler et protéger dans ce cas
Merci

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 20:40
par GAS
Bonsoir degégé,
degégé a écrit :230 volts monophasé
Ces 4 aérothermes en "mono" (18Kw) vont impacter lourdement votre installation, vous ne pensez pas?
Précisez nous également la longueur, le mode de pose et la nature des alimentations sur chacun de ces récepteurs. [thinking]

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 21:34
par RFco
salutatous


Chacun son alim, car là, on tombe dans du lourd


savoir que si alim (EDF) mono ca passera pas, déjà qu'en tri, ca sera dur


PS : j'avais pas fait gaffe au fait qu'il y en avait 4, Bravo Gas pour ta vigilence

Re: chauffage aérotherme

Posté : lun. 31 oct. 2011 22:33
par degégé
Bonsoir,
Est-ce à dire qu'il faudrait absolument du triphasé?
A vous.

Re: chauffage aérotherme

Posté : mar. 1 nov. 2011 00:06
par RFco
degégé a écrit :Bonsoir,
Est-ce à dire qu'il faudrait absolument du triphasé?
A vous.


ben,


rien qu'en faisant le calcul


4.5kw chaque en mono


faut au moins 18kW d'abonnement en mono (quasi impossible)

et 24kW en tri (c'est faisable, mais bon....)

Re: chauffage aérotherme

Posté : mar. 1 nov. 2011 09:36
par degégé
Bonjour,
Vous dites 18 KW en mono et pourquoi 24KW en tri?
Cordialement.