Luminaire pour éclairage de sécurité
Posté : jeu. 27 oct. 2011 23:50
par sarmad354
Bonjour,
Nous voulons opter pour un éclairage de sécurité avec source centralisée, est ce qu'il y des luminaires à adopter autres que les blocs classiques.
Cordialement.
Re: Luminaire pour éclairage de sécurité
Posté : ven. 28 oct. 2011 12:21
par Patrick21
Bonjour,
quelques rappels concernant l'eclairage de sécurité par source centrale:
- Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS (EC11 §1).
- Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815 (EC11 §8).
- Les câbles d’alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 résistant au feu (EL16 §1).
- L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.
Pour répondre plus précisément à votre question :
peu importe le modèle, la forme ou la couleur si celui-ci est admis à la marque NF AEAS et répond à la norme EN 60598-2-22 (UTEC 71 802 d’avril 2001).
cordialement,
Re: Luminaire pour éclairage de sécurité
Posté : sam. 26 nov. 2011 13:47
par sarmad354
merci bcp