Luminaire pour éclairage de sécurité

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Luminaire pour éclairage de sécurité

Message par sarmad354 »

Bonjour,

Nous voulons opter pour un éclairage de sécurité avec source centralisée, est ce qu'il y des luminaires à adopter autres que les blocs classiques.

Cordialement.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Luminaire pour éclairage de sécurité

Message par Patrick21 »

Bonjour,

quelques rappels concernant l'eclairage de sécurité par source centrale:
- Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS (EC11 §1).
- Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815 (EC11 §8).
- Les câbles d’alimentation entre la Source Centrale et les LSC doivent être de catégorie CR1 résistant au feu (EL16 §1).
- L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

Pour répondre plus précisément à votre question :
peu importe le modèle, la forme ou la couleur si celui-ci est admis à la marque NF AEAS et répond à la norme EN 60598-2-22 (UTEC 71 802 d’avril 2001).

cordialement,
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Luminaire pour éclairage de sécurité

Message par sarmad354 »

merci bcp
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités