salut
je me demande comment détecter un court circuit aléatoire, de temps en temps j'ai un fusible qui clac mais pas systématiquement.
du coup je connais le circuit mais ne sais pas si sa vient des câbles ou d'un appareil..
merci
Re: detecter court circuit
Posté : mar. 11 oct. 2011 20:41
par Max78
Bonjour,
Le C/C revient à des intervalles réguliers ?
Vous êtes sur qu'il ne s'agit pas d'une sur-intensité ?
Cordialement,
Max
Re: detecter court circuit
Posté : mar. 11 oct. 2011 22:04
par Invité
en fait sa me fait sa du jour au lendemain!
j'entend les fusibles qui clac quand sa arrive!
detecter court circuit
Posté : mar. 11 oct. 2011 23:05
par Max78
Re,
La solution serait de déconnecter tout les appareils relies sur cette ligne puis les brancher un a un jusqu'à ce que de nouveau un fusible grille. Le jour ou le fusible grille c'est donc que le dernier appareil branche serait en cause.
Il faudrait quand même prendre l'intensite voir si ça ne vient pas d'une sur intensité...
Cordialement,
Max
Re: detecter court circuit
Posté : mar. 11 oct. 2011 23:06
par RFco
salut
la meilleure des choses à faire est de tout débrancher puis faire une lmesure d'isolement des fils, vérifier l'état, le serrage de toutes les connections
@+
Re: detecter court circuit
Posté : mer. 12 oct. 2011 00:12
par Invité
oki mais un court circuit ce voit avec un test d'isolement?
sans jus et sans rien de brancher sur le circuit!
donc pas moyen de tester si sa vient d'un appareil?? a part les brancher un par un!
Re: detecter court circuit
Posté : mer. 12 oct. 2011 08:10
par RFco
bonjour
une mesure d'isolement se fait hors tension
le mesureur d'isolement injecte un courant (500V, 750V ou 1000V), cela permet de mesurer l'intégrité de la filerie
@+
Re: detecter court circuit
Posté : mer. 12 oct. 2011 17:44
par Invité
RFco a écrit :bonjour
une mesure d'isolement se fait hors tension
le mesureur d'isolement injecte un courant (500V, 750V ou 1000V), cela permet de mesurer l'intégrité de la filerie
@+
Bonsoir,
J'aimerai vous posez une petite question à propos de ce post (si je peux me permettre).
Vous dites de faire une mesure d'isolement, mais il faudrait posséder l'appareil adéquate (spécial) pour cela, non ?
Ma question est: peut-on louer ce genre d'appareil ?
Merci.
Cordialement
JF-62