Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 16:50
par Invité
Bonjour,

il y a une chose que je n'ai pas saisie. Pour passer le câble de 25mm² de la borne de terre au piquet, dois-je mettre cette partie sous gaine?

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 17:34
par GAS
Bonjour,
Le passage sous gaine est nécessaire uniquement dans la traversée des murs et planchers avant d'aboutir à la barrette de mesure de terre.

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 18:22
par Invité
donc la gaine doit etre pressente de la connexion à la borne de terre jusqu'au piquet de terre?

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 18:40
par Invité
Bonsoir

Non au contraire si tu as une partie enterrée il vaut mieux passer en cablette nue.
Un bout de fourreau uniquement dans les traversées de mur et de planchers.
A+

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 18:59
par Invité
D'accord, donc si j'ai bien compris la gaiest uniquement nécessaire lors du passage à travers les murs.

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 19:17
par Invité
Est-il obligatoire de mettre un regard? Puis-je mettre un tube PVC de 10cm de diamètre?

Merci

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 21:48
par RFco
salut



il faut pouvoir accéder à la connection, donc regard......





@+

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 23:29
par Invité
Merci

Re: Installation TERRE

Posté : lun. 26 sept. 2011 23:31
par RFco
à moins bin entendu d'avoir une connection sure et diable (soudure endothermique, sertissage,.............;)