couplage étoile ou triangle
Posté : mer. 29 juin 2011 17:21
par Invité
bonjour,
Shneider a proposé deux solutions pour le couplage des condensateurs:tiangle et double étoile.
or au niveau du coût et d'énergie, le couplage triangle est beaucoup mieux que celui d'étoile.j'ai pas bien compris pourquoi les postes de distribution de l'éléctricité utilsent le couplage double étoile??
quelqu'un peut m'aider pour trouver la raison.
merci d'avance
Re: couplage étoile ou triangle
Posté : mer. 29 juin 2011 23:23
par Candela
Bonsoir,
C'est très simple : le montage double étoile permet une protection très fine et peu coûteuse en plaçant un tore sur la liaison entre les deux neutre. La moindre anomalie se traduit par une déséquilibre qui provoque un courant de circulation dans cette liaison. On n'est par exemple pas gêné par le courant d'enclenchement!
Cordialement
Re: couplage étoile ou triangle
Posté : mer. 29 juin 2011 23:32
par Invité
merci beaucoup candela,
mais la puissance réactive produit par les condensateurs en couplage triangle est trois fois supérieure que celle par un couplage étoile.
on a aussi CY=3*C∆
Donc il vaut mieux choisir un couplage triangle, pour réduire le coût des condensateurs et pour obtenir plus d'énergie .non??
merci d'avance
Re: couplage étoile ou triangle
Posté : jeu. 30 juin 2011 01:09
par Candela
Re,
on a aussi CY=3*C∆
Non, cette expression est fausse, ce n'est pas la capacité qui change, mais la puissance réactive Q.
Si l'on utilise les mêmes éléments, Q= U²C
![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
, pour une même capacité la puissance réactive est triple en triangle*.
Mais les difficultés de protection font que le système triangle n'est utilisé que pour de petites batteries, comportant peu d'éléments (idéalement un par branche).
Il est en effet très difficile de détecter le claquage d'un élément interne dans un montage triangle.
A+
Triangle : Qt = 3 U²C
![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
Etoile Qe= 3 V²C
![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
Re: couplage étoile ou triangle
Posté : jeu. 30 juin 2011 01:22
par Invité
merci candela pour votre réponse :)