Augmentation de puissance...
Posté : sam. 18 juin 2011 23:29
par Invité
Bonjour,
Pour les besoins de ma boutique j'ai besoin de 32kw en monophasé... seulement je n'ai a disposition que 12kw et l'augmentation de puissance prendra environ 3mois....
Existe-t-il un moyen d'augmenter la puissance grace a un appareil? par exemple un amplificateur de puissance? ou un transfo? ou un je ne sais quoi?
j'ai passé du temps a chercher sans trouver quoi que ce soit.
merci de votre aide...
Re: Augmentation de puissance...
Posté : sam. 18 juin 2011 23:32
par RFco
hello
32kVA mono??????????
et pourquoi mono?????????
@+
Re: Augmentation de puissance...
Posté : sam. 18 juin 2011 23:39
par Invité
salut,
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
Re: Augmentation de puissance...
Posté : sam. 18 juin 2011 23:52
par RFco
julclo06 a écrit :salut,
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
donc demande de 36kVA en mono, j'y crois pas, en tout cas, jamais en france, ils ont déjà du mal à donner 15kVA, le maxi étant à 18kVA en mono
Re: Augmentation de puissance...
Posté : dim. 19 juin 2011 00:32
par Candela
Bonsoir,
julclo06 a écrit :
pas de tri dispo dans mon immeuble et toute mes machines fonctionnent en mono...
Pas de tri dans un immeuble? C'est du jamais vu!
Quand aux machines en mono, rien de plus simple, il suffit de les répartir sur les 3 phases, en essayant d'avoir 1/3 de la puissance sur chacune.
Je confirme les propos de Rfco : Erdf ne livre jamais plus de 18 kVA en mono, et bien souvent ils se limitent à 12 kVA pour des raisons techniques.
Cordialement
Re: Augmentation de puissance...
Posté : dim. 19 juin 2011 20:34
par Invité
bonjour,
Oui effectivement c'est incroyable de pas avoir de tri mais c'est comme ça....pour l'avoir ils doivent faire des travaux qui seront extrêmement long...en attendant je ne peux pas travailler donc c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je cherche une solution qui me permettra d'utiliser mes machines en attendant qu'ils fassent les travaux.
Alors il n'existe rien qui me permettre d'augmenter artificiellement ma puissance, comme un ampli par exemple? ou plusieurs amplis branché devant chaque machine?
Merci,
Re: Augmentation de puissance...
Posté : dim. 19 juin 2011 21:59
par fab
salut
je pense que le problème n'est pas le tri indisponible mais la place dans les distributeur d’étage qui manque pour fournir du tri .... et je confirme que au delà de 12 kva mono c'est peu probable de l'avoir et au delà de 18kva totalement impossible.
Alors il n'existe rien qui me permettre d'augmenter artificiellement ma puissance, comme un ampli par exemple? ou plusieurs amplis branché devant chaque machine?
si tu arrive a inventer ça ... dépose vite le brevet .....
Re: Augmentation de puissance...
Posté : lun. 20 juin 2011 09:40
par Invité
Bonjour,
Ben j'ai trouvé sur internet des convertisseurs 12v vers 220v capable de donner 6000w.... je me disait que ca aurait pu exister avec une entrée 220v....
Re: Augmentation de puissance...
Posté : lun. 20 juin 2011 10:36
par Candela
Bonjour,
julclo06 a écrit :Ben j'ai trouvé sur internet des convertisseurs 12v vers 220v capable de donner 6000w.... je me disait que ca aurait pu exister avec une entrée 220v....
Comme son nom l'indique, un convertisseur ne fabrique pas d'énergie, il la transforme.
Un appareil qui délivre 6 Kw en sortie en consomme nécessairement autant (et même un peu plus compte-tenu du rendement) à l'entrée.
Si le changement ne porte que sur la tension, c'est un transformateur.
S'il porte sur la tension plus la fréquence, ou la conversion continu/alternatif, le nombre de phases c'est un convertisseur.
Vous pouvez louer un groupe électrogène en attendant...mais il faut avoir un emplacement pour le mettre compte-tenu des nuisances (gaz d'échappement, bruit -de l'ordre de 80 dBA pour les plus performants).
Peut-être Erdf peut-il accepter en attendant un branchement supplémentaire provisoire ? (il est normalement interdit d'avoir deux comptages dans un même local).
Fab a raison, si vous trouvez un système pour faire de l'énergie à partir de rien, non seulement il faut vite le breveter, mais vous pourrez prétendre au Prix Nobel!
Cordialement