Bonjour quelle est la section de la LEP? Et obligatoirement reliée au tableau de répartition ?? Merci
Cuddy.....
Re: LEP
Posté : mar. 7 juin 2011 13:28
par Labobine
Bonjour,
Ce forum est tout plublic, essayez de mettre des titres plus explicites car pour le commun des mortels "LEP" = Livret Epargne Populaire.
Mais qu'est-ce donc la "LEP" ?
Re: Section Liaison EquiPotentielle
Posté : mar. 7 juin 2011 20:57
par Invité
La lep est la liaison équipotentielle principale Merci
Re: Section Liaison EquiPotentielle
Posté : mar. 7 juin 2011 21:03
par Carminas
Bonsoir
La LEP doit être d'une section au moins égale à la moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25².
Elle doit être reliée à la borne principale de terre.
Le bornier de terre du tableau, peut éventuellement jouer le rôle de borne principale de terre.
@+
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : mer. 8 juin 2011 15:55
par Invité
Donc en 16 carre suis ok car alim en 16 carre
Et branche a la barrette de terre possible? Ou sur borniez répartiteur sur tableau de répartition....
Cuddy
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : mer. 8 juin 2011 23:28
par Invité
Une reponse? Merci
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : jeu. 9 juin 2011 06:01
par RFco
Bonjour
vous ne pouvez vous raccorder directement sur la barrette de coupure de terre puisqu'il y a déjà le fil alimentant le bornier de répartition de terre du tableau
@+
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : jeu. 9 juin 2011 19:17
par Invité
Bonsoir.Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2
Cordialement
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : ven. 10 juin 2011 07:45
par Carminas
Bonjour
Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2 minimum
Rien n'interdit de mettre du 16².
@+
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Posté : ven. 10 juin 2011 21:26
par GAS
Bonsoir,
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal."