raccordement moto-ventilateur monophasé

Posté : mer. 18 mai 2011 14:53
par Invité
Bonjour,
je souhaiterai installer un moto-ventilateur en 230V~ monophasé (2 bobinages avec condensateur, In=0.7A), et ajouter un voyant déporté à cette installation pour signaler que le moteur tourne.
Quel type de disjoncteur dois-je mettre en F1 pour que la protection thermique soit efficace (coupure en cas de grippage du moteur)?
Le schéma semble-t-il correct?

Image

Merci d'avance

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Posté : mar. 5 juil. 2011 23:05
par Invité
:()(
il te manque le condensateur et le voyant sur ton schema. pour la protection, met un fusible 16A AM.
bien a toi.

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Posté : mer. 6 juil. 2011 10:00
par Candela
Bonjour,
neuro17 a écrit :il te manque le condensateur et le voyant sur ton schema. pour la protection, met un fusible 16A AM.
bien a toi.
Pour0,7A, un fusible 16 A ne protègera pas le moteur*!
Abaque de calcul ICI
Un moteur monophasé prend 3 à 4 In au démarrage: un disjoncteur 2A courbe C est suffisant, ou 1 A courbe D
Cordialement

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Posté : mer. 6 juil. 2011 13:20
par Invité
merci beaucoup pour vos réponses
mon disjoncteur est un 2A courbe C donc pas de changement