Tableau électrique
Posté : mar. 10 mai 2011 15:24
par Invité
Bonjour à tous,
Je vais acheter une maison de 100m² environ. Toutes l'électricité est à refaire, j'aurai aimé avoir vos conseils.
- Je pense positioner le tableau électrique dans le sous-sol à côté du disjoncteur EDF.
- le plafond doit faire au total 2 mètres de hauteur
Est-ce obligatoire de mettre une goulotte type GTL LEGRAND de haut en bas, sachante qu'aucun câble ne descendra?
A quel hauteur dois-je place le tableau sachante que la hauteur maxi est de 2 mètres?
Merci pour vos réponses
Mat
Re: Tableau électrique
Posté : mar. 10 mai 2011 19:27
par Carminas
Bonsoir
matrix a écrit :Je pense positioner le tableau électrique dans le sous-sol à côté du disjoncteur EDF.
Bonne idées
matrix a écrit :le plafond doit faire au total 2 mètres de hauteur
Pas de problème
matrix a écrit :Est-ce obligatoire de mettre une goulotte type GTL LEGRAND de haut en bas, sachante qu'aucun câble ne descendra?
Aucune obligation de mettre une goulotte PVC à GTL
matrix a écrit :A quel hauteur dois-je place le tableau sachante que la hauteur maxi est de 2 mètres?
Il faut que les différentes manettes des disjoncteurs du tableau soient comprises entre 0m90 et 1m80.
@+
Re: Tableau électrique
Posté : mar. 10 mai 2011 20:25
par Invité
Merci
Re: Tableau électrique
Posté : mar. 10 mai 2011 23:40
par Invité
Bonsoir,
La première rangée de disjoncteurs du tableau doit être de 1.30m pour la norme pour les handicapées au cas ou la maison sera loué un jour.
Mais sinon 1.80m est le plus haut.
c'est sur sa ne fait pas haut mais c'est comme ça. surtout que la se sera surement un tableau 3 rangées si c'est <100m².
La gtl doit faire 60cm de largeur sur 20 cm de profondeur et doit en disposer de 2 une pour le courant faible et une autre pour le courant fort,
mais dans le cas de ta réhabilitation ce n'est pas obligatoire si la réhabilitation n'est pas totale avec redistribution des cloisons.
Cordialement.

Re: Tableau électrique
Posté : mer. 11 mai 2011 07:30
par Carminas
Bonjour
Dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage la norme sur l'accessibilité aux handicapés n'est pas obligatoire.
Encore moins pour une maison déjà existante, ce qui est le cas de matrix.
Donc le tableau jusqu'à 1m80 ne pose pas de problème.
Effectivement s'il envisage un jour de la louer, respecter cette norme peut être pertinent, mais dans ce cas, il ne faudra pas mettre le tableau au sous sol.
@+
Re: Tableau électrique
Posté : mer. 11 mai 2011 18:04
par Invité
Je pensai mettre un tableau de 4 rangées (pour d'éventuel rajout dans l'avenir) au sous sol, pour alimenter le sous-sol, rdz et 1er étage, pour les combles je pensais mettre un tableau 1 rangée.
Qu'en pensez-vous?
Merci
Re: Tableau électrique
Posté : mer. 11 mai 2011 19:12
par Carminas
Bonsoir
C'est effectivement une solution, si vous n'envisagez pas de mettre dans les combles des radiateurs pilotés par un gestionnaire centralisé pour toute la maison.
Si la puissance nécessaire dans les combles est inférieure à 7kW, un cable en 6² protégé par un disj 32A suffira à alimenter le tableau des combles.
@+
Re: Tableau électrique
Posté : mer. 11 mai 2011 19:49
par Invité
Ce n'est pas un problème de surdimentionner le tableau?
Re: Tableau électrique
Posté : mer. 11 mai 2011 21:01
par RFco
matrix a écrit :Ce n'est pas un problème de surdimentionner le tableau?
bien évidemment NON
mais bon, tout est histoire de coût...
@+
Re: Tableau électrique
Posté : jeu. 12 mai 2011 12:33
par Invité
Merci