Page 1 sur 2

Chaudière

Posté : mar. 12 avr. 2011 16:34
par Invité
Bonjour, je dois installer une chaudière 12 kw en tri + N, quelle section de câble dois-je mettre et quel calibre pour mon ID tétra ainsi que pour mon disj tétra. Merci et bonne journée

Re: Chaudière

Posté : mer. 13 avr. 2011 08:27
par Didier62
bonjour,
quelle est la distance entre la chaudière et le tx électrique?

@+

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 03:53
par Invité
Bonjour,

Je dois avoir 8 mètres, elle est proche de mon tableau.merci

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 15:46
par Didier62
salut,
concernant le cable:5G4 m²
disjoncteur :25A
inter diff : 25A 30mA
@+

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 20:31
par Invité
merci beaucoup y a t il une formule pour calculer? merci

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 21:33
par benzou
bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?

cordialement

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 22:38
par RFco
Salutatous

[Interdit] a écrit :bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?

cordialement


Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...

Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...


@+

Re: Chaudière

Posté : ven. 15 avr. 2011 23:23
par benzou
RFco a écrit :Salutatous





Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...

Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...


@+
Re, ;-)
c'est à dire??

Re: Chaudière

Posté : sam. 16 avr. 2011 03:27
par Max78
Bonjour,
[Interdit] a écrit :Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
Si vous avez envie de vous embêter a calculer le coefficient pour gagner 0,50 € vu la longueur et la section libre a vous ...

Cordialement,
Max

Re: Chaudière

Posté : sam. 16 avr. 2011 11:27
par Invité
Bonjour pour une intensité nominale de 17A de la chaudière du 2,5 suffit largement avec disjoncteur C20
Cordialement