Page 1 sur 1
Possibilite d'avoir du triphase avec transfo
Posté : sam. 26 févr. 2011 22:36
par Invité
bonjours
Une question me taraude depuis un certain temps
ne peut 'on pas utiliser un transfo triphasé en l'alimentant sur un enroulement en 220 mono pour obtenir du 220 triphasé.
merci de me répondre.
Re: Possibilite d'avoir du triphase avec transfo
Posté : dim. 27 févr. 2011 00:38
par Candela
Bonsoir,
Non, c'est rigoureusement impossible, il faut passer par une machine tournante, ou mieux, par un onduleur ou un variateur de fréquence, selon l'usage (ces deux types d'appareils sont seulement disponibles en petites puissances).
Déjà, dans l'autre sens, on a bien du mal à faire une conversion tri-mono acceptable...alors mieux vaut ne pas rêver!
Il existe toutefois un cas particulier : les montages Scott et Leblanc, qui permettent de passer de triphasé à diphasé et réciproquement; dans ce dernier cas, il ne faut pas espérer obtenir un triphasé parfait. Avec la disparition du diphasé, ces systèmes ne sont plus utilisés en électrotechnique.
Cordialement