Possibilite d'avoir du triphase avec transfo

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Possibilite d'avoir du triphase avec transfo

Message par Invité »

bonjours
Une question me taraude depuis un certain temps
ne peut 'on pas utiliser un transfo triphasé en l'alimentant sur un enroulement en 220 mono pour obtenir du 220 triphasé.
merci de me répondre.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Possibilite d'avoir du triphase avec transfo

Message par Candela »

Bonsoir,
Non, c'est rigoureusement impossible, il faut passer par une machine tournante, ou mieux, par un onduleur ou un variateur de fréquence, selon l'usage (ces deux types d'appareils sont seulement disponibles en petites puissances).

Déjà, dans l'autre sens, on a bien du mal à faire une conversion tri-mono acceptable...alors mieux vaut ne pas rêver!

Il existe toutefois un cas particulier : les montages Scott et Leblanc, qui permettent de passer de triphasé à diphasé et réciproquement; dans ce dernier cas, il ne faut pas espérer obtenir un triphasé parfait. Avec la disparition du diphasé, ces systèmes ne sont plus utilisés en électrotechnique.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités