temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 22:58
par Invité
Bonjour, je suis installateur et je dois brancher une VMC collective accompagnée d'un témoin de fonctionnement ou de non fonctionnement.
Pourriez vous s'il vous plait éclairer ma lanterne, le dispositif d'avertissement est réalisé par voyant à l'aide d'un pressostat situé sur l'extracteur.
Faut-il un contacteur pour brancher le voyant ? De quel section doit-être le câble brancher sur le pressostat sachant qu'il y à environ 30m?
Habituellement je suis en maison individuelle, j'ai accepté le branchement pour rendre service, j'espère avoir une réponse et peu-être même un shéma on ne sait jamais !
En tout cas merci au moins de m'avoir lu et d'avoir compatit à mon petit soucis pendant un cours instant

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 23:02
par Max78
Bonjour,

Quelle est la référence de votre voyant ainsi que de votre pressostat ? De quelle tension disposez vous ?

Cordialement,
Max

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 23:13
par Invité
Pardon la tension et de 230V et la référence du voyant est 18320 de schneider 230V en ce qui concerne le pressostat je n'est pas de référence, il est livré avec le moteur.
merci de votre réponse.
Danelec

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 23:15
par RFco
salut


il y a vraiment que le voyant a mettre en oeuvre, pas de relais DSC???


@+

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 23:24
par Invité
Salut
Pourrait-tu préciser s'il te plais, comment est alimenté le voyant et de quel section doit-être ce câble ?
Désolé pour toutes ces questions je n'est pas l'habitude des forums .
Pourrais-tu si c'est possible me faire un petit shéma ou m'aiguiller?
danelec

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : jeu. 3 févr. 2011 23:44
par RFco
ce n'est qu'un voyant

il 'y a donc que très peu de puissance consommée

donc direct voyant en sortie de pressostat (c'est une sorte d'inter)


@+

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : ven. 4 févr. 2011 23:36
par Invité
Merci de tes réponses RFco
Donc si j'ai bien compris un fil du pressostat en haut du voyant et le deuxièmes fils en bas ?
Mais comment est alimenté le voyant ?
danelec

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : ven. 4 févr. 2011 23:41
par Max78
Bonjour,

Vous créez un départ avec un disjoncteur 2A pour protéger votre voyant, vous tirez phase et neutre, votre phase vous l'amenez à l'entrée du pressostat et la faites ressortir par l'autre borne du contact. Ensuite ,vous l'amenez jusqu'à la borne "L" du voyant puis le neutre, qui va sur la borne "N" du voyant doit directement venir de l'aval du disjoncteur.
Des que votre vmc fonctionnera, votre pressostat fermera son contact, il laissera passer le courant et alimentera votre voyant qui s'allumera.

Cordialement,
Max

Re: temoin de fonctionnement vmc collective

Posté : ven. 4 févr. 2011 23:49
par Invité
Merci max je suis un peu lourd mais je voulais être sûr...
Super les gars j'ai eut la réponse que j'attendais merci beaucoup.
trés pro! j'adopte le site a trés bientot!!
Danelec