Page 1 sur 1

un probleme bizarre

Posté : mer. 22 déc. 2010 19:45
par Invité
bonsoir a tous.....
voila chez une amie elle a l'interrupteur differentiel qui saute 5 mn apres qu'il a commencé a pleuvoir..ca saute que quand il pleut.. c'est l'inter diff du 2 eme rang . je l'ai changé de place avec celui du 1er rang pour voir si il avait un défaut et depuis lui il ne saute plus, par contre l'autre saute toujours sur le 2eme rang.... c'est bizarre quand même.... ci quelqu'un pouvait me donner une ou plusieurs idees pour trouver une solution a ce mystère ca serai sympas.... merci pour vos reponses...... ;-)

Re: un probleme bizarre

Posté : mer. 22 déc. 2010 19:53
par fab
salut

parmi les circuit alimenté par ce fameux 30mA il n'y aurai pas un éclairage extérieur ?

et d'ailleurs il alimente quoi exactement ce fameux 30mA ?

Re: un probleme bizarre

Posté : mer. 22 déc. 2010 20:45
par Invité
il n'y a pas d'eclairage exterieur,ni de prise exterieur....il me semble qu'il y'a 1 circuit prise salon,1 circuit eclairage salon,1 circuit hote,1 circuit radiateur ett encore 1 circuit mais je m'en rappele plus.....

Re: un probleme bizarre

Posté : mer. 22 déc. 2010 20:46
par Invité
:oops: j'ai oublié de vous saluer..... bonsoir

Re: un probleme bizarre

Posté : mer. 22 déc. 2010 21:57
par Invité
Bonsoir,

Pour votre hotte de cuisine,l'évacuation se fait elle par l'exterieur ?

Cordialement

Re: un probleme bizarre

Posté : jeu. 23 déc. 2010 00:54
par fab
re

ce serai bien de savoir ce qu'il y a de dessus

pour la hote , si ton amie peut s'en passer quelques jour ... la coupé au disjoncteur ... et voir si ca continue de disjoncter

Re: un probleme bizarre

Posté : jeu. 23 déc. 2010 07:18
par Invité
BONJOUR.....
je vais voir ce soir ci l'evacuation de la hote se fait a l'exterieur..je vous tiens au courant, merci pour vos reponses ....

Re: un probleme bizarre

Posté : dim. 16 janv. 2011 01:47
par lob
Bonjour ,
Votre habitation a telle des problemes d'infiltrations ( il est frequents lorsque c'est le cas que des circuits sur chemein de cable ou meme une bite de jonction puisse prendre l'eau ).
En effet , l'eau à tendance à prendre des chemins inattendus et cela cree des defauts d'isolement ....
D'ou l'action du differentiel .
POUVEZ VOUS delester tous les circuits lorsque le defaut est present?( afin de determiner dan un premier temps quel circuit est defectueux °;

cordialement.

Ps: ce n'est qu'une hypothese.