Bonjour à tous,
J'ai un petit souci sur une installation existante car l'ERDF a demandé à ma clente une attestation consuel pour cause de nouveau comptage de l'appartement car la cliente a séparé en plusieur appartement le batiment et donc a fais plusieur comptage ,l'installation de cet appartemnt est existant ,le tableau divionnaire est équipé d'inter différentiel et l'installation est conforme.
Est ce que pensez vous que si je fais une attestation de mise en sécurité consuel,cela pourrait être valable pour l'ERDF

Re: problème surinstallation existante

Posté : sam. 16 oct. 2010 12:15
par RFco
bonjour


si il y a eu division en plusieurs logements, il y a eu de nouveaux tableaux???
de nouveaux circuits???


@+

Re: problème surinstallation existante

Posté : sam. 16 oct. 2010 12:32
par fab
bonjour

dans mon secteur dans le cas de séparation d'installations ( ce semble être votre cas si j'ai bien compris ) une attestation de mise en sécurité par compteur créé est suffisante

ainsi, si vous avez 1 compteur en place et qu'il vous en faut 3, on exige seulement 2 attestations

Re: problème surinstallation existante

Posté : sam. 16 oct. 2010 18:18
par Invité
Bjr
Il faut simplement un document consuel par compteur électrique et par abonnement
Donc il se peut que vous ayez un abonnement à ERDF donc un seul consuel et que vous ayez posé des compteurs divisionnaires "privé" pour vérifier les consommations de chaque logement.
Attention vous n'avez pas le statut ni le droit de revendre du courant ,donc ces compteurs ne servent qu'à estimé les consommations et reventiler par appartement les charges et kles consommations électriques
Par contre si vous avez demandé trois branchements ,donc trois abonnements à ERDF il vous faut trois consuels.
J'espére avoir répondu à votre demende sinon n'éxitez pas à reformulez

Re: problème surinstallation existante

Posté : sam. 16 oct. 2010 19:28
par marcel
Bonsoir à toutes et à tous,
juste une petite remarque pour CHMONV, vous écrivez que la revente d'énergie est interdite et ensuite vous parlez de "compteurs privés" pour la répartition des charges!!!!
Je ne comprends plus, allez prendre connaissance dans la rubrique "appareillage utilisé dans le bâtiment à la maison" de la question du 11 octobre 2010 disjoncteur plus ou moins sensible et des réponses sur ce sujet sensible.