moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : mer. 25 août 2010 22:08
par Invité
bonsoir
j'ai un moteur asynchrone CEM dont voici la plaque firme
MEUT125b2/8 N°L1164613
220V 8.35A D 220V 5.7A 50Hz
P 2.2/0.5kW Echt 70°C
2885/720 t/mn
peut on le modifier pour le faire tourner en 380V?
Merci de votre réponse

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : mer. 25 août 2010 22:49
par Labobine
Bonsoir,
A la lecture de votre plaque signalétique et vu le rapport des puissances je pense que les 2 vitesses sont indépendantes, donc pas un couplage Dahlander.
Pour être certain il faut vérifier à la plaque à bornes, car je suppose que vous n'en avez qu'une avec 6 fils, la continuité entre les bornes du bas et celles du haut et normalement elle ne doit pas y être.
Au cas ou vous auriez 2 plques à bornes il n'y aurait aucun problème, mais avec 6 fils cela passera obligatoirement par le démontage du moteur pour refaire les connexions en étoile.

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : mer. 25 août 2010 23:02
par Invité
bonsoir
effectivement il n'y a que 6 fils sortant du moteur (3 par câble).
Vous pensez que ce moteur peut être câblé en étoile?
Je vais l'ouvrir demain et vérifier les continuités entre chaque vitesse.
Merci et à demain

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : jeu. 26 août 2010 11:29
par Invité
bonjour à tous
effectivement ce moteur a bien deux enroulements distincts et de plus 4 petits fils de 1.5■ (3 raccordés ensemble sur une borne, et un, seul)
a votre avis est il possible de câbler cette machine en 380v Eph en la couplant en étoile?
il me semble que oui car 8.35Ax220x1.732=3000va au rendement et cos phi on a bien les 3cv.
Merci de me confirmer avant de démonter ce moteur pour avoir accès aux chignons.
Quand aux 4 petits fils on verra si j'ouvre la machine.
cordialement

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : jeu. 26 août 2010 12:02
par Labobine
re,
Les quatre petits fils sont probablement la sortie des protections internes.
Il y a peut-être un petit "truc", à savoir si le moteur n'a pas déjà mis en tri 380v, sans avoir modifié la plaque signalétique ? ce ne serait pas la 1ère fois que cela arrive.
Le meilleur moyen de le savoir reste évidemment d'ouvrir le moteur et d'avoir accès aux connexions. Si une sortie possède 2 fils à la connection c'est bien que le moteur est couplé en triangle, si il n'y a qu'un fil c'est qu'il est probablement couplé en étoile.

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : jeu. 26 août 2010 14:32
par Invité
Merci
Je vais procéder à l'ouverture de ce moteur et je vous tiens au courant.
En attendant merci pour ces infos.
Bonne juournée
A+

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : jeu. 26 août 2010 20:00
par Labobine
Bonsoir,
Sur ce post là j'ai fait faire l'inverse : retrouver les ponts étoile pour reconnecter en tri 220V
http://www.usinages.com/moteur-380-vari ... 21059.html
Si vous n'êtes que visiteur à usinages vous ne verrez pas malheureusement pas les photos et le "feuilleton" dure 3 pages.

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : dim. 29 août 2010 12:01
par Invité
bonjour
J'ai ouvert le moteur des 2 côtés.
Voici trois photos
vue du côté xyz et le pôle correspondant et les fils de sécurité
[img][IMG]http://a.imageshack.us/img709/9076/cotexyz.th.jpg[/img]
[/img]
vue du coté uvw
[img][IMG]http://a.imageshack.us/img843/237/coteuvw.th.jpg[/img]
[/img]
vue du pôle uvw
[img][IMG]http://a.imageshack.us/img814/2650/1poleuvw.th.jpg[/img]
[/img]
ce moteur ne semble pas avoir été modifié.
peut on identifier le coté petite vitesse avec ces images?
en sachant que le coté xyz fait 4.5 ohms, le coté uvw fait 1.5ohm ceci entre phases
le nombre d'encoches total est de 36.
Merci d'avance et bonne journée.
Amicalement

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : dim. 29 août 2010 18:06
par Invité
la suite
sur les photos ci-dessous on voit:
les connexions en triangle coté uvw
Image
les connexions triangle cote xyz
Image
chaque coté a deux fils par phase.
Je m'attendais à plus de fils sur les connexions vitesse basse.

Re: moteur cem a passer de 220 en 380

Posté : dim. 29 août 2010 22:05
par Labobine
Bonsoir,
Votre moteur a été connecté d'origine et donc n'a jamais été touché et il est bien couplé en triangle. Pour pouvoir le connecter en étoile il va falloir soulever très délicatement les sorties de sorte de pouvoir savoir de qu'elle encoche ils partent, que ce soit pour une ou l'autre vitesse, surtout ne pas couper ou dessouder aucun fil. Donc essayez en coupant plus de fils de frettege et en soulevant délicatement. Vous pouvez vous aider au décapeur thermique de façon à ramollir (sans bruler, la ficelle de frettage s'enlève aussi plus facilement. Vous faites une photo que l'on voie bien d'où peuvent sortir les fils de sorte à ne pas mélanger entrées et sorties.