Normes????

Posté : ven. 20 août 2010 00:58
par Invité
Bonsoir,

Pourriez-vous me dire ce que l'on peut mettre sur un interrupteur différentiel 40A et un 40AC?
Car, j'ai des avis différent entre le forum et le site de LEGRAND et LEROY MERLIN.

En vous remerciant par avance,

Cordialement,

Ced

Re: Normes????

Posté : ven. 20 août 2010 06:59
par RFco
bonjour,


dites plutot ce qui vous dérange dans les autres réponses...


@+

Re: Normes????

Posté : ven. 20 août 2010 12:40
par Invité
Bonjour,

Le four sur un interrupteur diff. A ou AC?
Four à micro-ondes uniquement sur un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm²?
Hotte sur du 16A et fils 2.5mm²?

En gros que mettrez vous sur un interrupteur diff A ?

et sur un AC?

Merci beaucoup

Re: Normes????

Posté : ven. 20 août 2010 13:36
par RFco
salut


sur un type A c'est plaques de cuisson et lave linge : http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf

sur un type AC tout le reste (perso, je ne pose que des type A)

le four indifferement sur type AC ou sur type A (attention au calibre du différentiel)

le micro ondes et la hotte peuvent sans soucis normatif etre alimentés depuis un circuit prises classique (20A maxi si ligne en 2,5mm² et 16A maxi si ligne en 1,5mm²)