HC HP et montage "exotique"

Posté : mer. 18 août 2010 21:24
par Invité
Bonjour à tous.

Je suis ici car j'ai un problème d'ordre électrique.

Je ne sais pas si je dois me présenter personnellement ou aborder uniquement le domaine concerné ici alors je vais faire simple et direct.

Mais avant tout, merci.
Merci car ce forum m'a maintes fois permis de résoudre des problèmes lors de la création de mon réseau domestique grâce à la gratuité des informations disponibles sous la fonction "recherche" du site.

Mon souci est le suivant:

Je vis dans une maison. (le souci n'est pas là, soyez patients)
Cette maison est partagée en deux.
Une famille en haut, une famille en bas.
Chaque foyer dispose d'un tableau électrique.
Une seule arrivée edf pour toute la maison (un seul abonnement) en triphasé.220v
Une seule arrivée composée de 2 câbles "pilotes" pour commander la bobine hc hp du chauffe eau.

Quand un seul tableau (peut importe lequel) est branché au fil pilote le chauffe eau qui est relié à ce tableau fonctionne parfaitement (déclenchement hc hp)

Mon but a été d'utiliser ces fils "pilotes" pour faire fonctionner les 2 chauffe-eau en même temps en reliant chaque tableau à ces fils (en parallèle)

Le souci est que le fusible 2A ou alors la rangée où se trouve le module hc hp saute systématiquement sur chaque tableau dés que le branchement est fait.


Doit- on avoir un fil pilote par tableau ?

Où est mon erreur ?

Merci d'avance.

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : jeu. 19 août 2010 09:19
par RFco
Bonjour

Il faut mettre un 2A au niveau du compteur qui commandera deux relais de découplage, un par logement donc sur lesquels les commandes seront raccordées


@+

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : jeu. 19 août 2010 13:08
par Invité
Merci pour la réponse.

Si j'ai compris dans l'ordre ça fait :

compteur EDF _disjoncteur 2A_ relais découplages_module hp hc_

J'avoue que ça n'est pas trés clair pour moi .

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : jeu. 19 août 2010 13:20
par RFco
le compteur va commander les deux relais de découplage qui eux enverront l'info vers les deux tableaux, cela dédouble l'info du compteur puisque l'on ne peut pas y raccorder directement les pilotes de deux tableaux différents...


@+

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : jeu. 19 août 2010 14:25
par Invité
Merci !
Je pense avoir saisi correctement.
Il ne me reste plus qu'a mettre en pratique.

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : jeu. 19 août 2010 17:37
par RFco
sinon, faites nous un schéma de ce que vous pensez (à la limite, un relais bipolaire pourrait faire l'affaire)


@+

Re: HC HP et montage "exotique" DECOUPLAGE

Posté : ven. 10 sept. 2010 18:18
par Invité
Bonjour.

Suite à vos conseils j'ai cherché et je me suis renseigné dans différents magasins et chez différents fournisseurs.

J'ai aussi vérifié mon compteur électrique: c'est un ancien modèle équipé d'un relais de découplage indépendant.

Le problème est que le compteur est plombé, donc, à priori, je ne dois en aucun cas y toucher :-o
Je ne peux donc pas brancher un autre relais de découplage en parallèle pour l'autre fil pilote ???????

J'ai donc pris contact avec EDF qui après 35 minutes d'attente téléphonique m'a indiqué qu'ils allaient nous contacter d'ici 2 semaines pour voir ce qu'il en était pour un rajout de fil pilote et pour la facturation du service.


N'hésitez pas à commenter ou répondre si vous avez une remarque à faire car je suis peu expérimenté et toute connaissance que vous pouvez m'apporter me serait utile.

Merci.

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : ven. 10 sept. 2010 21:57
par RFco
bonsoir


autre solution moins chère que leur intervention : leur relais en commande deux à vous (un pour chaque contacteur de chaque tableau)


@+

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : sam. 11 sept. 2010 03:04
par Invité
Si j'ai bien compris le relais de découplage déjà en place commanderait deux relais ,un pour chaque tableau ?


Est ce que vous pouvez (un peu) développer s'il vous plait ?
S'agit il du même type de relais que celui déjà en place ?

Votre remarque bienvenue me fait me poser beaucoup de questions:

les fils pilote sortant du relais edf commanderait chacun des relais (donc branchés en parallèle ?)
Ils seraient sur chaque tableau et seraient alimentés par lui ?
Je brancherai donc le chauffe eau directement sur le relais (protégé par un disjoncteur 2 amps ?) et ce relais serait commandé par le relais edf déjà en place ?

J'avoue que je crois comprendre mais sans avoir déjà effectué ce branchement et vu ce montage il m'est difficile de visualiser tout ça :oops:

Je vous remercie de vos réponses !

Re: HC HP et montage "exotique"

Posté : sam. 11 sept. 2010 08:49
par RFco
puisqu'il y a deux tableaux ayant chacun un contacteur jour nuit mais aussi chacun sa coupure générale et ses différentiels, et que chacun doit recevoir l'ordre indépendamment de l'autre, il faut dédoubler le contact délivré par EDF

donc soit EDF installe un second relais de découplage, soit vous en installez deux commandés par celui en place (donc 3 relais de découplage, celui d'EDF et les deux vôtres)
il vous faudra donc un 2A au niveau du comptage pour protéger ces deux relais de découplage, pour le reste, (l'envoi de l'info sur chacun des deux tableaux), cela se passe de manière classique.


si vous aviez eu un compteur electronique, cela aurait été plus simple

@+