Posté : lun. 19 juil. 2010 21:16
par crazy bike
Bonjour
comment bien mesurer une terre facilement avec multimètre avant passage consuel?
Et une liaison equipotentielle est obligatoire en mise en securité de l habitat? tuyauterie reliée a la terre en un seul endroit dans sdb ou autre?????
merci !!!!!!!

Re: Terre en réno....

Posté : lun. 19 juil. 2010 21:52
par RFco
bonsoir


vos questions me font dire qu'il y aura contre visite



http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf

Re: Terre en réno....

Posté : lun. 19 juil. 2010 22:40
par crazy bike
Et je peux espérer des reponses a mes questions????
Merci !!!

Re: Terre en réno....

Posté : lun. 19 juil. 2010 22:47
par RFco
dans le lien cité il y a déjà tout ce qu'il est necessaire de faire dans une salle de bains, pour commencer

il faut également effectuer une L.E.P. en plus de la L.E.S.

on ne peut pas mesurer la valeur de la terre avec un multimetre, cela se fait avec un mesureur de terre, (tellurohmmetre)

Re: Terre en réno....

Posté : lun. 19 juil. 2010 23:45
par pericles
Bonsoir à tous,

Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf

Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm

cordialement

Re: Terre en réno....

Posté : mar. 20 juil. 2010 06:56
par RFco
pericles a écrit :Bonsoir à tous,

Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf

Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm

cordialement

Bonjour,


Désolé, pericles, mais dans le premier lien, il y a plusieurs erreurs ou imprécisions (par exemple : liaison equipotentielle cuisine obligatoire seulement si il n'y a pas de colonne de terre, confusion des volumes douche et baignoire) , merci de les corriger ou de ne plus insérer ce lien (voir lien que j'ai mis)


@+


@+

Re: Terre en réno....

Posté : mar. 20 juil. 2010 22:30
par crazy bike
Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???

Re: Terre en réno....

Posté : mar. 20 juil. 2010 22:41
par RFco
crazy bike a écrit :Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???


La terre doit TOUJOURS etre présente, meme si inutile




@+

Re: Terre en réno....

Posté : mer. 21 juil. 2010 00:18
par pericles
Bonsoir RFco,

En effet, mon résumé est obsolète ; j’ai omis d’indiquer qu’il s’agit d’un immeuble dépourvu de mise à la terre,

et la représentation des volumes de la salle d’eau que j’indique n’est pas conforme à l’amendement A2.

Je vais relire attentivement le document sur les « équipement électriques de la salle d’eau ».

Merci pour tes remarques toujours judicieuses.

Je reprends le document

Salutations

Re: Terre en réno....

Posté : mer. 21 juil. 2010 13:13
par crazy bike
Merci pour les reponses!
Autre cas:
mise en securité d une habitation
j'ai un tableau pour l'etage avec portes fusibles mais seulement coupure de la phase, neutre doit etre coupé aussi?
En cuisine, une pc décalée sur le coté de 17 cm de l'evier avec terre, et a 20 cm de haut du plan de travail...
Une norme en vigueur pour l emplacement de la pc en cuisine par rapport a l 'evier???
merci