Coffret courant faible appartement
Posté : jeu. 6 mai 2010 14:08
Bonjour
coffret courant faible obligatoire si GTL obligatoire? renov totale...
merci
coffret courant faible obligatoire si GTL obligatoire? renov totale...
merci
Site dédié à l'électricité industrielle, bâtiment et bricolage.
https://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/
https://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=4189
bonjourcrazy bike a écrit :Bonjour
coffret courant faible obligatoire si GTL obligatoire? renov totale...
merci
ben justementcrazy bike a écrit :Merci...
Sous conditions, c'est a dire?
je suis dans une rénovation totale environ 40 M2
Merci de vos réponses...
Morale : Soyez direct, certes, mais concis, c'est mieux...771.558.2 Gaine technique logement (GTL)
771.558.2.1 Généralités
La GTL est prescrite pour tous les locaux d'habitation (individuels ou collectifs). Pour les
foyers logements, il est admis qu’elle ne soit pas prévue.
La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de
communication.
La GTL doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et
faciliter les interventions en toute sécurité.
En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec
redistribution des cloisons des locaux d'habitation.
La GTL doit être matérialisée.