Posté : mer. 28 avr. 2010 07:16
par guyome14
bonjour a tous,
je voudrais mettre un seul volet roulant de fenetre avec le relai heure pleine/heure creuse sous la meme protection, du type 5A en courbe C.
ca me parait coherent mais qu'en pensez-vous?
merci
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Posté : mer. 28 avr. 2010 07:17
par guyome14
il y aurait aussi une vmc sur cette protection
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Posté : mer. 28 avr. 2010 10:31
par Candela
Bonjour,
guyome14 a écrit :
je voudrais mettre un seul volet roulant de fenetre avec le relai heure pleine/heure creuse sous la meme protection, du type 5A en courbe C.
La protection du circuit d'asservissement tarifaire doit être en disjoncteur 2A. (tableau 771F)
En règle générale, les circuits de commande doivent être distincts des circuits de puissance.
Cordialement
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Posté : mer. 28 avr. 2010 21:49
par guyome14
merci a vous de votre reponse mais qu'appelez vous le tableau 771F?
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Posté : mer. 28 avr. 2010 22:00
par Candela
Bonsoir,
guyome14 a écrit :merci a vous de votre reponse mais qu'appelez vous le tableau 771F?
C'est le tableau de la C15-100 qui définit les sections de conducteurs et les calibres des protections selon le type de circuit domestique.
Il est en 771.533 page 538 (vous pouvez consulter gratuitement la norme
ICI).
Cordialement
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Posté : mer. 28 avr. 2010 22:05
par guyome14
merci beaucoup de cette precision super rapide
cordialement