Test moteur type dahlander 220 tri.

Posté : sam. 10 avr. 2010 17:07
par Dykbeol
bonjour
j'ai un moteur de 2.5 cv type dahlander en 220 tri.il tire 8.9 A a grande vitesse et 6.9 A a petite vitesse.
je l'ai essayé avec un variateur de vitesse altivar 16 qui ne fourni que 3.2 A:
le moteur fait 1/2 tour est s'arrête.

Est ce qu'il s'arrête a cause du manque de puissance du variateur?
Le moteur tournerait il en mono avec un condensateur 150 ou 200 µf ?

Re: Test moteur type dahlander 220 tri.

Posté : sam. 10 avr. 2010 19:30
par Labobine
Bonjour,
Probablement c'est votre variateur qui se met en sécurité.

Re: Test moteur type dahlander 220 tri.

Posté : dim. 11 avr. 2010 03:38
par Max78
Bonjour,

D'après ce que j'ai pu voir, la puissance maximum pour un altivar 16U09M2 est de 0,37kW ou 0,5 HP. Pas étonnant donc qu'il se soit mis en sécurité ..
Pour le condensateur, je laisse la parole à des spécialistes ;-)

Cordialement,
Max

Re: Test moteur type dahlander 220 tri.

Posté : dim. 11 avr. 2010 09:30
par Labobine
Bonjour,
Je n'avais pas vu le problème "condensateurs", mais à cette puissance là il est tout à fait hazardeux d'acheter des condensateurs en pensant arriver à le faire simplement démarrer.
Par contre si vous avez plusieurs condensateurs sous la main, vous pouvez toujours essayer avec 125µf pour la grande vitesse ou 100µf pour la petite, je parle de condensateurs permanents 450v.
La solution pour vous est bien le variateur, mais suffisamment puissant, ou le moteur pilote.

Re: Test moteur type dahlander 220 tri.

Posté : ven. 16 avr. 2010 14:15
par Dykbeol