Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : sam. 27 mars 2010 23:57
par pansonic
Bonjour
Peut on passer les gaines TPC dans le vide sanitaire?
J'ai a traverser la maison sur 18 m puis à faire une tranchée de 10m pour arriver jusqu'au point d'alimentation ERDF.
Le vide sanitaire fait 50 à 60cm de haut.
Merci de m'éclairer sur ce point.
Cordialement
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : dim. 28 mars 2010 19:35
par fk82
Bonsoir,
ERDF devrait établir un devis de raccordement spécifique à votre projet.
A défaut, il est préférable de les contacter avant toute initiative, car leur chiffrage est fonction de la distance borne réseau EDF au compteur/disjoncteur.
a+
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : lun. 29 mars 2010 07:31
par pansonic
Merci fk82, mais dans ma région Languedoc Roussillon, c'est l'electricien qui passe les gaines TPC et les câbles alim+ telereport, ERDF ne fait que le branchement. Je veux juste savoir si on peut poser les TPC dans le vide sanitaire.
Cordialement
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : lun. 29 mars 2010 12:26
par Didier62
salut,
pas le pb pour le passage des gaines en vide sanitaire,il faut cependant les fixer et non pas les poser à méme le sol.
cordialement.
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : lun. 29 mars 2010 13:15
par pansonic
Merci pour ces réponses.
Cdlt
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : lun. 29 mars 2010 13:18
par RFco
salut
autant que je saches, les gaines TPC sont propagatrices de la flamme et donc sont a réserver exclusivement aux passages en enterré...
@+
Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire
Posté : lun. 29 mars 2010 14:58
par GAS
Bonjour,
RFco a écrit :autant que je saches, les gaines TPC sont propagatrices de la flamme et donc sont a réserver exclusivement aux passages en enterré...
Je suis de son avis, bien que le câble U-1000 R2V soit classé C2 au sens de la norme NFC 32-070 (non propagateur de la flamme).
S'agissant d'une liaison comptage/DB il me semblerait souhaitable de réclamer l'avis du distributeur.