Posté : mar. 23 mars 2010 22:41
par pepsi
Bonsoir,
j'ai un doute , j'ai mon tableau de répartition au garage qui se trouve au sous sol avec accès intérieur par un escalier , est ce autoriser ? cela pose t'il un problème pour la visite du consuel ?
Merci pour vos réponses

Re: accès gtl

Posté : mer. 24 mars 2010 07:51
par RFco
salut,



c'est tout a fait conforme
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou
de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à
partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
@+

Re: accès gtl

Posté : mer. 24 mars 2010 08:54
par pepsi
Bonjour RFco,
Merci pour votre réponse,je me faisais du soucis pour l'escalier

Bonne journée