Saignees ?
Posté : dim. 21 mars 2010 10:38
par marc32
Bonjour,
j'aurais besoin de votre avis,
faire des saignées à la rainureuse ( prof maxi de 30 mm ) dans les murs porteurs d'un appart des années 70 donc mur béton banché est il totalement interdit ou toléré ?
Merci.
Re: Saignees ?
Posté : dim. 21 mars 2010 11:33
par fk82
bonjour,
vous pouvez réaliser sans contrainte des saignées sur des murs porteurs (30mm de profondeur); seules sur les cloisons séparative vous devez respecter des distances et tracés afin de ne pas les fragiliser.
a+
Re: Saignees ?
Posté : dim. 21 mars 2010 11:42
par RFco
salut
selon le dossier technique promotelec :
Il est interdit de pratiquer des saignées dans les
éléments de gros oeuvre porteurs (poteaux,
poutres, éléments précontraints, planchers...), à
l’exception toutefois des murs porteurs en éléments
de maçonnerie.
A lire ici :
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 204322.pdf
@+
Re: Saignees ?
Posté : dim. 21 mars 2010 11:56
par marc32
Bonjour RFco,
effectivement, je l'ai vu que l'on pouvait pratiquer dans les murs porteurs en ELEMENTS DE MACONNERIE mais justement c'est ici, que je doute,
un mur banché est un mur porteur en béton, donc apparemment interdit aprés coulage, non ?
Re: Saignees ?
Posté : dim. 21 mars 2010 12:11
par RFco
tout a fait, c'est interdit.....
@+