Posté : mar. 16 mars 2010 09:42
par Dario
Bonjour,

Je posséde une prise au je mesure 120 V.
Je souhaiterais savoir quels en sont les raisons possible ?

Cdt

Re: 120 V sur prise

Posté : mar. 16 mars 2010 20:24
par lignedirecteband
bonsoir ,

à première vue il vous manque le neutre .

vérifiez les connexions au niveau de cette prise , si c'est bon vérifiez au niveau des prises avoisinantes ...
si les prises ne sont pas pontées de l'une à l'autre ,la prise en défaut est reprise dans une boite ou au tableau donc
retrouver le problème de connexion .
si c'est une prise directe depuis le tableau vérifiez la tension en aval de la protection et le serrage .

A+

Re: 120 V sur prise

Posté : mer. 17 mars 2010 09:42
par Dario
Merci,

Je vais contrôler tout ça.
Au vue de votre réponse une autre question me viens.
L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?

Cdt.

Re: 120 V sur prise

Posté : mer. 17 mars 2010 12:25
par RFco
Salut
Dario a écrit : L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?

Cdt.

non car ce n'est pas une fuite de courant


@+