je voulais savoir si le volume qui se situe sous la baignoire faisait partie du volume 0 ou pas car je dois branché une baignoire balnéo et pour l'alimentation en 230v je ne sais pa trop ou mettre ma sortie de cable

merci pour vos réponse

Re: volume 0

Posté : mer. 10 mars 2010 20:27
par Carminas
Bonsoir

C'est en volume 3 si c'est fermé et ouvrable uniquement avec un outil, en volume 1 sinon.

@+

Re: volume 0

Posté : mer. 10 mars 2010 20:28
par luke42410
Bonsoir

C'est le volume 1 sous la baignoire
http://www.norme-electricite.com/prote ... olumes.png

@Bientôt

Re: volume 0

Posté : mer. 10 mars 2010 20:43
par Paroroma
Bonsoir,

Le schéma confirme ce qu'à écrit Carminas (volume 1 ou 3 suivant si il est ouvert ou seulement accessible avec un outil)

A+

Re: volume 0

Posté : mer. 10 mars 2010 22:39
par sat2827
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, donc je suis dans le volume 3 car fermé donc pas de problème pour la sortie de câble.Je peux donc la mettre 20 cm au dessus du sol fini?

Re: volume 0

Posté : ven. 12 mars 2010 23:51
par pinss67
bonsoir,

Oui tout à fait, par contre à titre d'information n'oubliez surtout pas de mettre en tête un dispositif différentiel à haute sensibilité ;-)