Posté : lun. 8 mars 2010 18:21
par forward11
Bonjour,
Je vous ai déjà parlé de mon chantier sur un cabinet dentaire. J'ai envoyé mon schéma unifilaire au bureau d'étude. Je l'ai simplement mis à jour pour tenir compte des conseils de RFCo sur les circuits d'éclairage extérieur que je commande par deux contacteurs asservis à une horloge astronomique (j'ai conservé la représentation de l'inter-crépusculaire).
Si vous avez des observations, n'hésitez pas... car je ne suis pas d'une sérénité totale... Je dois placer cela dans un XL160. Ca commence à devenir balèse pour moi car j'étais parti initialement sur un 4rang 13 modules....
Voir l'unifilaire en pdf
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : lun. 8 mars 2010 18:54
par sat2827
Bonjour,
Sur le folio 6 pour le cumulus vous avez mis 1.5² et disjoncteur 16A ca serait pas plutot 2.5² et disjoncteur 20A,ne sachant pas la puissance du cumulus ?
a+
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : lun. 8 mars 2010 19:16
par forward11
Bonsoir,
Il s'agit d'un petit ballon d'eau chaude 100 l...
Par conséquent un circuit 1.5² et 16A me semble être largement suffisant.
C'est la répartition et le calibrage de ID qui m'inquiètent à dire vrai. Les coupures d'urgence et déclencheurs à bobine je pense que les circuits sont OK. Le TBT des baes est prévu (merci à LigneBande Directe et RFCo et Candela, si je n'oublie personne)...
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : mar. 9 mars 2010 00:29
par pericles
Bonsoir,
- si l'interrupteur différentiel I2 s'ouvre , la coupure d'urgence n'est plus opérationnelle car le disjoncteur de protection du circuit AU général est pris sous celui-ci.
Il faut alimenter ce disjoncteur (bipolaire) en amont de l’interrupteur sectionneur I1 (prévoir une étiquette : toujours sous tension après coupure générale)
- voir le tableau 771F pour le courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs
Voir schéma surchargé
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 032010.pdf
cordialement
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : mar. 9 mars 2010 08:45
par Carminas
Bonjour
Dans ce cas précis, il ne faut pas mettre de disj 2A au niveau du déclencheur à émission de courant car si celui-ci saute, la coupure d'urgence ne fonctionne plus.
Le tableau 771F donne des calibre maxi, rien n'interdit de mettre 16A à la place de 20A.
Mais de toute façon je pense qu'il ne s'applique pas car on n'est pas en locaux d'habitation (mais rien n'interdit de s'en inspirer).
@+
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : mar. 9 mars 2010 09:01
par forward11
Merci à tous les deux.
Je n'avais pas voulu prendre le "risque" de mettre le circuit de coupure sans protection, mais votre observation est juste. J'alimenterais ce circuit en amont de l'inter-sectionneur.
Merci
1P+N ou 2P?
Posté : mar. 9 mars 2010 10:53
par forward11
@Carminas,
Re-bonjour,
//au schéma que vous m'avez aimablement corrigé, j'ai une petite question s'agissant de la protection du circuit de la coupure d'urgence générale. Vous avez barré le 1P+N au profit d'un 2P 2A. Quelle est la raison de ce choix? Un disjoncteur différentiel 1P+N coupe la phase et le neutre... Que peut faire de plus un disjoncteur 2P?
Re: Vos avis sur mon schéma unifilaire
Posté : mar. 9 mars 2010 18:38
par pericles
Bonjour,
C’est une recommandation indiquée sur la fiche montage câblage du produit réf 380 00
Voir la documentation surchargée
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... voyant.PDF
Coffret coup de poing à voyants saillie_encastré legrand
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 388-06.pdf
cordialement