Page 1 sur 1
moteur 380 tri vers 220 mono
Posté : lun. 8 mars 2010 15:50
par jmp197
bonjour,
est-il nécéssaire de mettre 2 condos en // (1 démarrage et 1 permanent) pour faire tourner un moteur tri 380 en 220 mono ?
p en 380 0.870KW 1.4 A
p en 380 0.370KW 2.3 A
Merci. En fonction de la reponse je ferai ma commande.
jmp197
Re: moteur 380 tri vers 220 mono
Posté : lun. 8 mars 2010 16:52
par Labobine
Bonjour,
Absolument pas, tout cela, c' est en fonction du couple de démarrage du moteur et de celui que vous voulez obtenir.
J'espère que vous avez lu l'article et que vous aurez compris que le système du condensateur n'est pas une science infuse et que certains moteurs refusent de démarrer comme cela. Donc avant de commander des condensateurs assurez vous que votre moteur a un démarrage correct.
Quand aux caractéristiques que vous donnez, rien ne correspond ni par rapport à la puissance ni par rapport à la tension.
Exemple : un 0,37kw prend 1,06Amp en 380 et 1,84amp en 220 (pour un moteur standard).
Re: moteur 380 tri vers 220 mono
Posté : mar. 9 mars 2010 20:55
par jmp197
Bonsoir,
Merci beaucoup pour les indications. j'en ai tenu compte pour commander les condensateurs. Je ne manquerai pas de vous informer de la suite après les branchements.
Amicalement
jmp197