en combien alimenter 2 projos iodure 250 w
avec 100 metres de longueur en enterré?
merci

Re: Section cable

Posté : dim. 7 févr. 2010 18:30
par pericles
bonjour,

valeurs retenues pour le câble et la protection :
- la section de câble recommandée pour ne pas dépasser 3% de chute de tension en bout de ligne : 2,5 mm²
- câble U-1000 R2V 3G2,5
- calibre du disjoncteur : 20A