Bonjour,
je suis un peu novice en électrité, mais je souhaite tirer une ligne électrique pour alimenter un moteur de 1.1 kw 220 volts
mono qui se trouve à 190 ml de mon tableau électrique.
je souhaite tirer sur les 110 premier ml du cable en 4x6 mm2 puis faire un jonction avec du cable 4x2.5mm2 sur les 80 ml
restants car dejà existant.
Est ce que cela est viable ?

Re: câblage électrique

Posté : mer. 3 févr. 2010 19:25
par Max78
Bonjour,

Pourquoi tirer un 4G6mm² si c'est un moteur mono ? :(

Cordialement,
Max

Re: câblage électrique

Posté : ven. 5 févr. 2010 23:17
par irrigaronne33
c'est un moteur de pompe immergée sans condensateur incorporé, celui-ci se trouve dans un coffret, qui lui même se
trouve dans l'armoire électrique donc besoin d'un câble à 4 conducteurs.

Re: câblage électrique

Posté : lun. 8 févr. 2010 01:00
par Max78
Bonjour,

L'intensité ne posera à priori pas de problèmes vu la section des câbles, au niveau de la chute de tension, je suis sous les 5%. Je crois que la norme autorise jusqu'à 5% si ce n'est pas un circuit d'éclairage, ce qui est notre cas (a faire confirmer tout de même).

En gros, fonctionnellement, il n'y a pas de problèmes après sur le côté normatif je laisse le soin à d'autres "forumeurs" plus éclairé que moi sur le sujet pour vous répondre.

Cordialement,
Max

Re: câblage électrique

Posté : mar. 9 févr. 2010 21:13
par irrigaronne33
Bonjour et merci pour votre réponse.
à+

Re: câblage électrique

Posté : mer. 10 févr. 2010 16:27
par benzou
attention à la protection court circuit en bout de ligne, il faut pour cela le réglage du disjoncteur protégeant le câble.

Re: câblage électrique

Posté : mer. 10 févr. 2010 17:24
par Didier62
salut,
changer de section en cours de route ,ce n'est pas courant comme méthode .....
comment faites vous pour le conducteur de terre ?
Cordialement.