câblage électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
irrigaronne33
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 3 févr. 2010 12:01
Contact :

câblage électrique

Message par irrigaronne33 »

Bonjour,
je suis un peu novice en électrité, mais je souhaite tirer une ligne électrique pour alimenter un moteur de 1.1 kw 220 volts
mono qui se trouve à 190 ml de mon tableau électrique.
je souhaite tirer sur les 110 premier ml du cable en 4x6 mm2 puis faire un jonction avec du cable 4x2.5mm2 sur les 80 ml
restants car dejà existant.
Est ce que cela est viable ?
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: câblage électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

Pourquoi tirer un 4G6mm² si c'est un moteur mono ? :(

Cordialement,
Max
Avatar du membre
irrigaronne33
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 3 févr. 2010 12:01
Contact :

Re: câblage électrique

Message par irrigaronne33 »

c'est un moteur de pompe immergée sans condensateur incorporé, celui-ci se trouve dans un coffret, qui lui même se
trouve dans l'armoire électrique donc besoin d'un câble à 4 conducteurs.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: câblage électrique

Message par Max78 »

Bonjour,

L'intensité ne posera à priori pas de problèmes vu la section des câbles, au niveau de la chute de tension, je suis sous les 5%. Je crois que la norme autorise jusqu'à 5% si ce n'est pas un circuit d'éclairage, ce qui est notre cas (a faire confirmer tout de même).

En gros, fonctionnellement, il n'y a pas de problèmes après sur le côté normatif je laisse le soin à d'autres "forumeurs" plus éclairé que moi sur le sujet pour vous répondre.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
irrigaronne33
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 3 févr. 2010 12:01
Contact :

Re: câblage électrique

Message par irrigaronne33 »

Bonjour et merci pour votre réponse.
à+
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: câblage électrique

Message par benzou »

attention à la protection court circuit en bout de ligne, il faut pour cela le réglage du disjoncteur protégeant le câble.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: câblage électrique

Message par Didier62 »

salut,
changer de section en cours de route ,ce n'est pas courant comme méthode .....
comment faites vous pour le conducteur de terre ?
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités