tableau après coffret de chantier
Posté : lun. 18 janv. 2010 14:11
bonjour à tous,
j'aimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier, ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir également que je vais habiter ce chantier le temps de le réaliser et ai donc besoin de certain éléments d'habitation classique genre chauffe-eau et machine à laver.
Je voudrais monter un véritable tableau électrique à la suite du coffret de chantier pour être le plus sécurisé possible et pour non pas y aller à coup de rallonges dans tous les sens.
Un bref calcul me donne un grand maximum de 8900W en besoin. Le coffret de chantier sera situé à 20 m du tableau. Donc je sortirais de l'inter différentiel de 30mA et 40A type A situé dans le coffret de chantier par un cable 2x10mm2 de 20m jusqu'aux borniers installés en entrée de tableau.
Je distribuerais ensuite comme suit à partir des borniers et en 10mm2:
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau 2P+T 16A, ceci pour alimenter différents outils portatifs genre perfo et autres lampes
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter une machine à laver via un cable 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 20A puis un contacteur jour/nuit, ceci pour alimenter un chauffe-eau monophasé conso max 2000W, via un cable 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 16A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter un réfrigérateur via un cable 3G2,5 de 10m
est-ce correct ou suis-je complètement à côté?
merci
j'aimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier, ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir également que je vais habiter ce chantier le temps de le réaliser et ai donc besoin de certain éléments d'habitation classique genre chauffe-eau et machine à laver.
Je voudrais monter un véritable tableau électrique à la suite du coffret de chantier pour être le plus sécurisé possible et pour non pas y aller à coup de rallonges dans tous les sens.
Un bref calcul me donne un grand maximum de 8900W en besoin. Le coffret de chantier sera situé à 20 m du tableau. Donc je sortirais de l'inter différentiel de 30mA et 40A type A situé dans le coffret de chantier par un cable 2x10mm2 de 20m jusqu'aux borniers installés en entrée de tableau.
Je distribuerais ensuite comme suit à partir des borniers et en 10mm2:
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau 2P+T 16A, ceci pour alimenter différents outils portatifs genre perfo et autres lampes
-1 disj dif 20A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter une machine à laver via un cable 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 20A puis un contacteur jour/nuit, ceci pour alimenter un chauffe-eau monophasé conso max 2000W, via un cable 3G2,5 de 10m
-1 disj dif 16A puis une prise de tableau unique 2P+T 16A, ceci pour alimenter un réfrigérateur via un cable 3G2,5 de 10m
est-ce correct ou suis-je complètement à côté?
merci