chauffage electrique qu'elle section de cable

Posté : ven. 23 oct. 2009 18:56
par jp69
bonjour à tous,

pour installer des chauffages electriques, je cherche à savoir la section des cables pour

2000w sur une longueur de 20 mètres
1500w sur une longueur de 35 mètres

merci à tous pour votre aide

jp

Re: chauffage electrique qu'elle section de cable

Posté : ven. 23 oct. 2009 19:11
par lignedirecteband
bonjour JP69,

vous pouvez passer vos lignes en 1,5mm² et les protéger sous un disjoncteur 10A chacune.
mais si plus tard vous vouliez faire une extension de chauffage à partir de ces radiateurs, vous pouvez les passer en 2,5 et les protéger par uns dis. 20A
n'oubliez pas de passer un fil pilote ,cela peut servir...
A+