Page 1 sur 1
Convecteurs...
Posté : mar. 29 sept. 2009 12:21
par crazy bike
Bonjour!!!
Comment bien repartir en protection au tableau(dijoncteurs,nombre) vers les 10 000 watts...?
Selon la norme on coupe aussi le fil pilote?? (renovation)
merci !!!!!!!!!!!!
Re: Convecteurs...
Posté : mar. 29 sept. 2009 12:49
par RFco
salut,
en ponophasé, pas de soucis, on fait ce que l'on veut car théoriquement, c'est la somme des puissances des radiateurs qui imposent la limite de leur nombre sous une même protection.
En pratique, on se limite à deux et de préférence pas issus de la même pièce
Le fil pilote n'a pas encore obligation d'être coupé en même temps que la protection associée à un radiateur, mais dans ce cas, la coupure se fait par le disjoncteur du gestionnaire et cela doit être signalé et sur le tableau de protections et sur la boite de raccordement des radiateurs...
@+