Posté : mar. 8 sept. 2009 20:17
par forward11
Est-il possible de fixer la GTL sur le mur principal d'une habitation sachant qu'il va être doublé par du placo. J'ai lu quelque part qu'il fallait éviter les cloisons et les ouvrages "fragiles" et susceptibles de prendre feu.
Re: Fixer la GTL sur placo
Posté : mar. 8 sept. 2009 22:33
par RFco
Euh, quand du placo prendra feu, il faudra me le dire.....
@+
Re: Fixer la GTL sur placo
Posté : mar. 8 sept. 2009 23:33
par smorgan
Bonjour,
Et on m'a dit qu'on avait le droit de faire une GTL en bois. Est-ce vrai? parce que le bois ca brule par contre non?
Re: Fixer la GTL sur placo
Posté : mer. 9 sept. 2009 07:17
par forward11
Pour le risque d'incendie, d'accord, mais la question que je me posais est celle du maintien de la GTL sur ce type de support qui n'est pas du "dur"...
Re: Fixer la GTL sur placo
Posté : mer. 9 sept. 2009 07:26
par RFco
771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée
Re: Fixer la GTL sur placo
Posté : mer. 9 sept. 2009 18:01
par lignedirecteband
quand on perce des murs dit "coupe feu" on rebouche ensuite ou à la mousse anti feu
ou on fait une belle gamelle de platre pour reboucher.
meme les maçons ils enduisent leur boisseaux de cheminée au platre pour isoler de la chaleur du conduit
et en plus c'est le client qui va etre content pour son pont thermique...
au fait ,merci RFco pour l'image sur un autre post