commutation d'un onduleur
Posté : sam. 15 août 2009 12:42
par claude73
dès qu'il y a une coupure électrique générale,mon onduleur bip mais s'éteint sans prendre la relève.Que ce passe t-il?
Re: commutation d'un onduleur
Posté : sam. 15 août 2009 23:19
par GAS
bonsoir,
Comme son nom l'indique un onduleur délivre une tension alternative à partir d'un source continue.
Il se peut donc que vos batteries soient tout simplement HS.

Re: commutation d'un onduleur
Posté : ven. 21 août 2009 14:22
par claude73
merci de m'avoir répondu
les batteries chargent avec une tension de 68 volts (il y a 10 batteries de 6 v)si je débranche l'onduleur après une nuit de charge,le lendemain,j'ai toujours environ 58 volts dans les batteries.il faudrait que je trouve un moyen pour les tester a vide,ou les tester une par une en 6 volts.c'est ca que je dois faire?
Re: commutation d'un onduleur
Posté : sam. 22 août 2009 00:30
par claude73
c'est tout bon, j'ai testé les batteries les une après les autre,et effectivement il y en avait deux hs que j'ai changé dans la foulée.
maintenant il commute après coupure générale du secteur.
MERCI GAS.