Page 1 sur 1

essai à vide

Posté : mer. 7 mai 2008 10:01
par sawads
Bonjour à tous

j'aimerai savoir comment réalise t-on l'éssai à vide sur un moteur asynchrone pour déreminer les pertes mécaniques et les pertes fers

Re: essai à vide

Posté : mer. 7 mai 2008 20:01
par Gas man
Si je ne m'abuse tu le fait tourner à vitesse nominale sans charge (à vide quoi!). :-D

Re: essai à vide

Posté : sam. 10 mai 2008 11:50
par Max78
Bonjour,
Gas man a écrit :Si je ne m'abuse tu le fait tourner à vitesse nominale sans charge (à vide quoi!). :-D
La vitesse initiale est celle marquée sur la plaque signaletique.
Voilà, tout est dit :-D

Cordialement,
Max

Re: essai à vide

Posté : mer. 31 mars 2010 16:05
par lob
Bonjour,
le but est de mesurer la puissance absorbée ( puissance active en particulier ) à vide .
à vide signifie sans charge mécanique ( donc l'arbre n'est accouplé à aucune machine ).
La méthode des deux wattmètres ( permuttateur permettant d'économiser un wattmetre est la plus appropriée )
une mesure p1 une deuxième mesure p2 puis ptotale =p1+p2
pour le schéma de branchement vous le trouverez aisément dans un ouvrage d'électrotechnique partie "essais et mesures machine tournantes ou sur le net.

Lessai s'effectue sous tension nominale du moteur .
Contrairement à l'essai en court circuit qui lui s'effectue sous tension reduite .
Cordialement.